PDA

Просмотр полной версии : Радиомодемы в диспетчеризации



Дмитрий Сай
31.01.2014, 09:30
Добрый день! Стоит задача диспетчеризация свинарников. Объект представляет из себя 4 здания:
1 - охрана
2 - котельная
3 - 2 здания свинарников

Необходимо собирать данные со свинарников и котельной. Из оборудования имеется СПК107 (стоит у охраны и собирает данные. Мастер сети), модуль расширения МК110-8ДН.4Р (стоит на кательной) и ПЛК160 (2 шт) (по одному в здании свинарников). Опрос модулей и ПЛК осуществляется по 485 интерфейсу, протокол Modbus RTU. Расстояние между зданиями примерно от 150 до 200 метров. Прокладывать витую пару - не вариант. Возможно ли реализовать данную сеть с помощью радиомодемов?

P.S. Читал что, есть вроде бы радиомодемы, работающие в "прозрачном" режиме передачи данных. И что вроде в этом режиме модем просто преобразует интерфейс 485 в радиоканал и обратно.

Вольд
31.01.2014, 10:14
Правильно читал.

Дмитрий Сай
31.01.2014, 10:23
То есть если поставить радиомодем, настроить его, что бы он работал в "прозрачном" режиме, то не должно возникнуть проблем с конфигурированием сети? Если это так, то помимо настройки модемов, модулей, ПЛК и СПК нужно будет ещё дополнительно что либо конфигурировать?

lara197a
31.01.2014, 10:42
Ничего не нужно вообще.
Если подробнее, то в личку.

Дмитрий Сай
31.01.2014, 10:57
Спасибо за информацию, отпишусь в личку

Tok
06.11.2018, 09:40
Здравствуйте, а может у кого-то уже был опыт подключения контроллера ПЛК 1хх к сенсорной панели оператора СП 3хх с помощью радиомодема и в процессе эксплуатация связь оказалось надежной подскажите марку радиомодема.