PDA

Просмотр полной версии : Подкдючение датчиков к ПЛК 160



olegik7711
30.01.2014, 13:04
Ребята, подскажите пожалуйста, как можно подсоединить к ПЛК 160 термопары(хромель-капель) и датчики давления ПД-100, если такое вообще возможно?
Можно ли как-то объединить (подсоединить) ПЛК -160 и ПЛК 154?

petera
30.01.2014, 14:12
Для подключения термопар нужен нормирующий преобразователь или http://www.owen.ru/catalog/69464744 или http://www.owen.ru/catalog/80797226 датчик ПД-100 подключается прямо к ПЛК.
Объединить работу несколько ПЛК можно разными способами.

olegik7711
31.01.2014, 11:06
Извините за глупые вопросы, но все же. При подключении термопары через нормирующий преобразователь к ПЛК 160, мне на аналоговый вход ПЛК будет приходить величина температуры в градусах или величина тока, а обрабатывать эту величину нужно будет как-то программно?

petera
31.01.2014, 11:51
Извините за глупые вопросы, но все же. При подключении термопары через нормирующий преобразователь к ПЛК 160, мне на аналоговый вход ПЛК будет приходить величина температуры в градусах или величина тока, а обрабатывать эту величину нужно будет как-то программно?
Аналоговый вход д.б. настроен на 4-20 мА.
Масштабировать этот токовый сигнал можно или сразу в конфигураторе
например для НПТ-2.04.1.2
11634
или масштабирование выполнять в программе с помощью ФБ LIN_TRAFO
11635