PDA

Просмотр полной версии : плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв



валерий72
29.01.2014, 21:43
имеется плк110-30 мастер ПЧ дельта слейв+ип320 слейв+сп270 слейв нет связи с одной из панелей выдает ошибку 81

capzap
29.01.2014, 21:49
через конфигуратор? имя у протокола(полное) есть?

Sergey666
29.01.2014, 23:14
через конфигуратор? имя у протокола(полное) есть?

Модбас сто процентов (ПЧ Дельта).

Уважаемый стартер , программа Модбас тестер гуглится легко и бесплатно .

валерий72
29.01.2014, 23:44
Модбас RTU ошибку видно в CoDeSys. по отдельности панели работают, а в месте в зависимости от время опроса ошибка то на одной то на другой панели

Sergey666
30.01.2014, 00:18
Модбас RTU ошибку видно в CoDeSys. по отдельности панели работают, а в месте в зависимости от время опроса ошибка то на одной то на другой панели

Вот период опроса и смотрите , хоть бы скрин шот конфигурации выложили .Чудес не бывает.

валерий72
30.01.2014, 00:35
завтра на работе выложу скрины

валерий72
30.01.2014, 08:22
скрины плк110

валерий72
30.01.2014, 08:23
1 адрес ПЧ 2 адрес сп270 16 адрес ип320

валерий72
30.01.2014, 08:33
скрины с ошибками

Sergey666
30.01.2014, 10:12
Попробуйте отключить ПЧ(хоть автоматом) и проверить ошибки в сети.

Sergey666
30.01.2014, 10:42
Да , "8 bit input module" просто вымораживает .

Люююди !!!! Нахрена вы это так делаете !!!!!!
БИТЫ можно и 16 бит регистре получать - передавать !!!!!!!!!!!!!