PDA

Просмотр полной версии : Как настроить тэг для записи в регистр?



rocky7
28.01.2014, 13:11
Какие параметры тэга следует задать в MasterOPC Universal Modbus Server. Тег используется для записи в регистр прибора ОВЕН ТРМ32. Регистр в приборе Word_16. Запись производиться по команде в Universal Modbus Device 06(preset single registers).
Общие настройки тэга я выбираю следующие:
Тип данных в устройстве : int16
Тип данных в сервере: int32
Тип доступа: WriteOnly
Использовать перестановку байтов: истина

Не знаю верно ли. И что ставить в пункте Дополнительно?
Там по умолчанию везде ложь стоит.
Спасибо!

SCADAMaster
28.01.2014, 22:09
Использовать перестановку байтов: истина

Какой именно регистр вы пишете?



Не знаю верно ли. И что ставить в пункте Дополнительно?

В вашем случае можно ничего не прописывать

rocky7
29.01.2014, 00:11
Вот ссылка на инструкцию этого прибора: http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_sh7__1512.pdf
На стр.80 хочу записывать в регистр U02. Уже пробовал сегодня из MasterScada используя команду в виде слайдера менял значение. Нефига в самом приборе не изменяется, а в проекте в CodeSys показывает что изменения уставки происходят. Может для записи в этот регистр ещё нужна какая-то команда, кроме 06(preset single registers)?

SCADAMaster
29.01.2014, 09:35
А причем здесь Codesys?
Больше ничего не должно требоваться - уточните у ОВЕН, почему запись не проходит.

Гарчев Евгений
29.01.2014, 12:01
Здравствуйте! Адрес регистра для чтения/записи параметра U-02 - 0x0001, при записи не забываем про перемычку для записи (клеммы 13,14).

rocky7
29.01.2014, 14:41
Об этом я знаю. Прикрепил проект. В проекте этот регистр называется U21.

Гарчев Евгений
29.01.2014, 17:14
Во вложении пример чтения/записи параметра U-02 для ТРМ32-щ7 через MasterOPC - проверяли, работает, перемычка между клемами 13,14.

rocky7
30.01.2014, 11:06
У меня не работает. Может из-за того что в моём проекте 2 UniversalModbusDevice c одинаковыми адресами? Одно для чтения, а второе я использую для записи по изменению значения. Прибор при этом один. Думаю что в настройках ОРС следует в моём случае выбирать для тэга не режим чтение-запись, а только запись. Может это играет роль?

Гарчев Евгений
14.02.2014, 12:54
Изначально вопрос был про ОРС-сервер, рабочая конфигурация постом выше.
2 разных UMD на запись и на чтение - рабочая конфигурация ПЛК.