Просмотр полной версии : Напряжение питания ПЛК150-220 ????



Sergey666
28.01.2014, 09:53
Хотелось бы знать , какое РЕАЛЬНО нормальное напряжение питания для ПЛК 150 на 220в.
На обьекте 245в , новая сразу накрылась (горит только светодиод "Питание" ) , через время накрылась Б.У (Моржит и блымает светодиодами).

Энергетик предприятия на сообщение о высоком напряжении недоуменно и недовольно воззрился и выдал :- "в пределах норм и сети предъявить нечего , а вот контроллеры ваши - Г... , раз они напряжения не выдерживают".

Щас едет еще один ПЛК150-220:confused::mad:.

capzap
28.01.2014, 10:11
Может Ваш энергетик на г... стоит его заменить,а не плк. По всем трем фазам у него 245 вольт?

Ryzhij
28.01.2014, 12:05
Стандарт в России для промышленности 380/220 +/- 10%. Т.е. в розетке на заводе может быть и 198, и 242.
В коммунальном хозяйстве (в быту) допуск шире: -15/+10%
В европах бытует 400/240.
Ежели на предприятии стандарт российский принят, то напряжение ушло за коридор, ежели европейский, то в норме. Тогда бежим в магазин за трансформатором.

В ТТ и в ТЗ на объект автоматизации что прописано?

IVM
28.01.2014, 12:17
По ГОСТ напряжение в сети должно быть 220 +10/-15 %, т.е. 187 ... 242 В. Если энергетик предприятия этого не знает, то ему надо дать здоровенного пинка под зад.

Sergey666
28.01.2014, 13:56
Вы чего на энергетика накинулись?

Копипастим с сайта - Напряжение питания ПЛК150-220 -" 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц ".

Придется стабилизатор тулить . Только вот ... какого ... такого лешего писать в характеристиках заведомую чуш про 90...264 в .
В блоках питания то-же самое , но при просадке ниже 150в они "падают" , проверено на объектах с питанием от ДЭС.

IVM
28.01.2014, 16:23
Вы чего на энергетика накинулись?

Копипастим с сайта - Напряжение питания ПЛК150-220 -" 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц ".

Придется стабилизатор тулить . Только вот ... какого ... такого лешего писать в характеристиках заведомую чуш про 90...264 в .
В блоках питания то-же самое , но при просадке ниже 150в они "падают" , проверено на объектах с питанием от ДЭС.
Ты пост #1 внимательно почитай.

zendo057
28.01.2014, 20:43
Стандарт в России для промышленности 380/220 +/- 10%. Т.е. в розетке на заводе может быть и 198, и 242.
В коммунальном хозяйстве (в быту) допуск шире: -15/+10%
В европах бытует 400/240.
Ежели на предприятии стандарт российский принят, то напряжение ушло за коридор, ежели европейский, то в норме. Тогда бежим в магазин за трансформатором.

В ТТ и в ТЗ на объект автоматизации что прописано?Предприятие эл энергию не вырабатывает и в моменты малых нагрузок на сеть фазное напряжение может прагать до 242-245в.ПЛК нужно запитывать от разделительного трансформатора,а лучше всего и надежнее брать питанием 24в.тогда по питанию будет надежно если подключить его от стабилизированного БП.

Николаев Андрей
29.01.2014, 08:02
240 ПЛК по тестам выдерживает.
Большая просьба - обратитесь в тех. поддержку. Они проверят данную информацию.