Просмотр полной версии : СИ30



jus
25.01.2014, 08:37
Доброг о времени суток. Подскажите, пожалуйста, как из MasterScada задать уставку. В счётчике импульсов СИ30? Спасибо.

SCADAMaster
25.01.2014, 09:23
Создаете команду и привязываете к OPC переменной которая отвечает за изменение уставки. Саму команду вытаскиваете на мнемосхему - щелчок по ней вызовет открытия поля ввода.

jus
25.01.2014, 09:28
Спасибо . Работет.