PDA

Просмотр полной версии : мва8



незарегистрированный
09.05.2008, 00:48
Здравствуйте! Передо мной стоит задача реализовать контроль температуры и давления на 18 одинаковых установках, причём необходимо наличие возможности получения данных о состоянии любого параметра за какое либо конкретное время и возможность экспорта информации в access или Exel. Почитал Овеновский каталог и склоняюсь к тому, чтобы реализовать этот проект на МВА8. То есть на каждую установку вешаю Овеновский датчик давления и термометр, подключаю это в МВА8 их всего 3 штуки понадобится, ставлю преобразователь интерфейса АС3М и ПК с OPM. Поскольку такой проект на приборах Овен пытаюсь реализовать впервые, очень хочется услышать мнение Овеновских специалистов о том на правильном я пути или нет. Скажите пож. имеет ли такое решение право на жизнь, существуют ли более эфективные решения данной задачи и какие могут возникнуть "подводные камни"? Заранее благодарен.

Sniper007
09.05.2008, 12:15
Хотя я не специалист ОВЕН. Но могу сказать - вы на правильном пути. Подводные камни - это разве что помехи. Если установки находятся близко, то проблем, скорее всего вообще не будет. Проект довольно простой. Хотя вместо OPM я бы поставил лучше Master Scada (и дешевле и удобнее).

незарегистрированный
10.05.2008, 21:52
большое спасибо вам за совет, я именно так и поступлю.

Ельцов Андрей
12.05.2008, 10:01
Что касется MasterScada, она конечно удобнее и функциональнее, бесспорно. Но "дешевле" - НЕТ. Для того чтобы делать экспорт в access или любую другую БД необходимо преобретать дополнительный модуль. А этот модуль на бесплатную версию не встает. Стоит он 10% от стоимости самой SCADA.
Что касается ОРМ. То она сохраняет свои данные в формате access по умолчанию (только файл имеет другое расширение). Но возможности у нее действительно скупее чем у MasterSCADA и т.п.

Sniper007
12.05.2008, 14:34
Может быть незарегестрированному будет достаточно Excel. Мастер скада бесплатна на 32 точки,а у него только 18.

Дмитрий
13.05.2008, 04:15
Я бы посоветовал начинающему сначало с ОРМ и далее когда все заработает можно параллельно заниматься проектом с SCADA на освоение которой нужно тоже время

Roman Gromov
14.05.2008, 00:51
Я зарегистрировался! Для меня определяющим моментом выбора софта стало то, что ОРМ может сохранять данные в аксесе. Спасибо вам за ответы, если мне будет что сказать или спросить в процессе реализации этого проекта я обязательно продолжу эту тему.

Roman Gromov
19.05.2008, 09:32
Может быть незарегестрированному будет достаточно Excel. Мастер скада бесплатна на 32 точки,а у него только 18.

У производителя я нашёл бесплатную версию на 32 точки, но это триальная версия, производитель утверждает, что она будет работать на объекте только один час. Как же её мне может быть достаточно? Или я может просто чего-то не понимаю? Поясните начинающему пожалуйста.

Sniper007
19.05.2008, 10:29
Нет... Насколько я знаю, ограничение по точкам ввода-вывода на OPC с приборов, а по времени ограничений. Многие заводы используют триальную версию - и ничего. Так что ставьте, все ОК.

Sniper007
19.05.2008, 10:30
По времени ограничений в Master Scada нет.
Почему-то сообщения не редактируются

Сергей Бондаренко
17.06.2008, 04:52
Есть ограничения в MasterScada и по времени (1час) и по количеству точек (до 32х). И это два разных релиза. Вам нужен тот что по количеству точек называется он RT32 (или MSRT32).

Sniper007
18.06.2008, 11:11
А как называется версия которая на 1 час ограничения? Что-то я такой не видел...
И скажите в Trace Mode кажется тоже ограничение на час работы? Или какое там?