SSMAndrey
22.01.2014, 10:35
Хотим в своем оборудовании использовать анализатор МЭ110-220.3М. Вопрос к знатокам - какой токовый трансформатор можно применить с этой моделью для измерения тока до 40 ампер на фазу в первом случае, для тока 300 ампер во втором? Очень желательна ссылка на производителя.

ASo
22.01.2014, 10:48
Забегаете в ближайшую лавку и покупаете ТТ 50/5 в первом случае и 300/5 во втором.

Ryzhij
23.01.2014, 08:40
Ну, взгляните на это (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257) или это (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=64268)

Евгений_ZT
05.02.2014, 05:44
щас вы ему то насоветуете :) А какое напряжение, а ТТ проходной или со стационарным креплением, под шины или под кабель??? Подробно надо расписать что хотите!!!

Евгений_ZT
05.02.2014, 05:45
щас вы ему то насоветуете :) А он потом на 6кВ повешает ТТ на 660/380В! А какое напряжение, а ТТ проходной или со стационарным креплением, под шины или под кабель??? Подробно надо расписать что хотите!!!

Ryzhij
05.02.2014, 11:44
Не боИсь!
Вы же усвоили главное правило: "Любой совет хорош тем, что им можно не воспользоваться", - так почему же отказываете в этом праве другим?

Евгений_ZT
05.02.2014, 14:05
так извините, я же не из области ботаники, а в электричестве хоть что то понимаю. А порой ведь такие вопросы задают люди далекие от этого. В магазинах электротехнических порой такое услышишь, что волосы дыбом встают!
Ему и так уже насоветовали ТТ взять такое же как ток, а это не совсем верно! Вот вы уверены что у него ток не может появиться 60 и 80А, там где он спросил про 40 Ампер????