lar
21.01.2014, 16:40
Сделали мы автоматизацию цеха.
Было организовано 2 сети RS-485, общее расстояние- метров 300
По одной сети приборы общаются между собой, в этой сети участвуют- ПЛК110-30 (мастер), 4хПЛК160 через АС-3М, ТРМ202. Все работает, никаких проблем
Вторая сеть- компьютер с MasterSCADA и АС-4 (мастер), 4хПЛК160, ПЛК110-30, 4хТРМ202 (кроме ТРМ все приборы те же самые)
Засада случилась со второй сетью- она стала зависать по нескольку раз на день, т.е. блокировалась любая передача по этой сети. Долго мы с ней маялись и искали причины. Висла похоже в моменты активного включения-выключения контакторов, управляющих КЗР. Перепрокладывали сеть, перевешивали резисторы на концах и т.д.
В итоге- оказалось что виснет выходной каскад у ТРМ202, после зависания одного из них и отключения его от сети все начинало снова работать. На выходном каскаде этого ТРМ при этом было около 5В. Отключаем его от питания, включаем- он оживает и начинает снова общаться по RS-485. В конце концов ухудшили заложенный в проект функционал и отключили от сети ТРМ, сейчас все работает.
В настоящий момент планируется такой же проект, но в 2 раза больше устройств.
Вопрос про виновника всего этого безобразия. Вроде бы виснет ТРМ202, но настораживает
Внимание! Контроллер спроектирован так, что он включается в сеть RS-485 как Master
(ведущий прибор), и в него встроены резисторы, определяющие состояние линии при
отсутствии передачи. В связи с этим не допускается включать в один сегмент сети RS-485
более 6 контроллеров, даже если они настроены на работу в режиме Slave (ведомый прибор).Исходя из этого можно предположить что виновником все таки являются ПЛК160, которые и вводили ТРМ202 во искушение.
Кто что может откомментировать на эту тему? Отказаться от ПЛК160 в следующем таком проекте и заменить его ПЛК110?

igorsp
23.01.2014, 18:39
По моему опыту проблема в ТРМ2хх, даже в простых сетях, 1-н ПЛК 1-н ТРМ202. Сброс питания ТРМ помогает. Питание ТРМ заводил через реле ПЛК и отключал по потери связи.
Сейчас по предприятию раскиданы 10-ть ТРМ201, сеть RS485 через АС3 сразу в ПК. Вот и ходим то с одного то с другого снимаем питание и связь восстанавливается.
эта проблема с ТРМ тянется уже не первый год но решения так и не видно, приходится использовать модули ввода 110- серии, проблем с ними не замечено.
Хотелось бы услышать разъяснения по этому вопросу от техподдержки ОВЕНа.

lar
24.01.2014, 14:31
Вот засада. ТРМ202 закладывали, чтоб сохранить работоспособность системы управления даже при отказе ПЛК и на тебе...
А у ТРМ200 такая же ерунда с RS485?

IVM
24.01.2014, 15:33
Чудес на свете не бывает. Все очень просто. Вероятно, специалисты, которые делали ТРМ202, давно в фирме "ОВЕН" не работают. Те специалисты, которые ведут это изделие сейчас не могут или не хотят исправлять ошибки. По этой причине ТРМ202 останется навечно таким какой он есть.

alexxx
19.04.2014, 13:17
Вот блин, а я то думаю, почему у меня раз в неделю RS485 отваливается. Тоже ТРМ202 в сети, но свободных выходов для его отключения/включения как назло нет.. ТРМ202 покупал пару месяцев назад.
Не понятно тогда, почему овен продает заведомо бракованное оборудование??

rwg
26.04.2014, 09:52
Столкнлся 1-2 раза (1 раз видел сам, второй раз похожие симптомы со слов помошника, ПЛК разные) с тем, что ПЛК110 выдавал ошибку 81 для всех 6 ТРМ201, подключенных к нему, ни у одного ТРМ светодиод RS не мигал, на линии RS45 стабильно держались 5,2В (то есть ПЛК110 на самом деле никого не опрашивал). Списали на отсутствие фильтров в цепи питания ПЛК, после установки фильтров 3 недели сбоев нет. Искал способ программной переинициализации ModbusМастер в конфигурации ПЛК, пока не нашёл.

CSharp
02.05.2014, 01:28
Тоже самое, ПК опрашивает трм 202 и иногда вся сеть отваливается из за одного зависшего 202.

Mal
03.05.2014, 11:38
я вот попробовал ПЛК-160 сделать ведомым в сети СП270 - ПЛК160 и одновременно мастером сети, где он опрашивает два ПЧ. Не получается одновременно. Интересно, это вообще возможно?