Здравствуйте,коллеги. Собственно зашел сюда спросить у вас помощи. Есть шкаф автоматики,который включает в себя выше упомянутое оборудование. Проблема возникла с модемом стороннего производителя,а именно ROBUSTEL M1000 pro. Задача оповещать посредством смс о вкл/отлк насоса(сделал пока на включение), также модем должен отсылать данные с контроллера на другой модем,подключенный к компьютеру с лектус опс и мастерскада. Модем соединил через порт rs232,посредством самоспаянного кабеля из руководсвта по конфигурированию ПЛК ОВЕН "ПЛК-Модем",установки модема стандартные 115200,8бит,четность отсутствует,стоп-бит 1. Вообщем никак не получается добиться отправки смски на номер,не то чтобы через интеренет. Все делал как в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029 Остальное вроде бы работает(ПНР еще не проводил). Я в отчаянии. Посмотрите пожалуйста проект. Может свежий глаз увидит ошибку.

WARchun
22.01.2014, 06:19
Помогите кто-нибудь.

capzap
22.01.2014, 07:43
Проект не смотрел,не начем пока. Ошибки отлавливаете? Игрались временем цикла? С ПК через терминал смски отправляются?

lara197a
22.01.2014, 08:53
Вы попробуйте только с смс.
Сначала через гипертерминал,
потом только с смс с контроллера.
Проект смотреть некогда.

WARchun
23.01.2014, 05:55
чет у меня в гипертермина не печатает..не знаю почему(((поделитесь эмулятором каким -нибудь..wTerm например.У кого есть?

petera
23.01.2014, 08:47
чет у меня в гипертермина не печатает..не знаю почему(((поделитесь эмулятором каким -нибудь..wTerm например.У кого есть?
Просто Вы не умеете с HyperTerminal-ом работать.
1. При первом запуске нужно создать прямое соединение с COM портом (а не с модемом). На этом этапе важно указать именно тот номер COM порта, к которому подключен модем.
11514
Нажать на картинку для просмотра анимации.

2. Если "не печатает".
HyperTerminal не умеет сам находить COM порт.
11515

11516
Нажать на картинку для просмотра анимации.

Если нет сомнения в правильность выбора порта
HyperTerminal не умеет сам настраивать нужную скорость для порта. Если в модеме нет или выключена возможность автоподстройки скорости соединения, то нужно ручками перебрать доступные скорости в настройках соединения. После каждого изменения скорости пробуем -набрать "АТ" и нажать Enter.
11517
Нажать на картинку для просмотра анимации.

lara197a
23.01.2014, 12:12
Вам наверное нужно сначала сконфигурировать модем в гипертерминале, отключить эхо, задать параметры подключения и пр..
А потом уже соединять его с ПЛК.

WARchun
24.01.2014, 06:19
Просто Вы не умеете с HyperTerminal-ом работать.
1. При первом запуске нужно создать прямое соединение с COM портом (а не с модемом). На этом этапе важно указать именно тот номер COM порта, к которому подключен модем.
11514
Нажать на картинку для просмотра анимации.

2. Если "не печатает".
HyperTerminal не умеет сам находить COM порт.
11515

11516
Нажать на картинку для просмотра анимации.

Если нет сомнения в правильность выбора порта
HyperTerminal не умеет сам настраивать нужную скорость для порта. Если в модеме нет или выключена возможность автоподстройки скорости соединения, то нужно ручками перебрать доступные скорости в настройках соединения. После каждого изменения скорости пробуем -набрать "АТ" и нажать Enter.
11517
Нажать на картинку для просмотра анимации.

Спасибо большое за разъяснение) У меня с модемом шло ПО ,по его настройке. Через кабель соединился,выставил все параметры. В проекте кодесиса тоже такие же параметры,соединяю модем и ПЛК,ничего не происходит( Смски не идут.В гипер терминале при любых значениях скорости пишет "connected",чет не то похоже и так же не печатает.

Модем еще такой попался умный,написано не нужны АТ команды.http://www.smartron.ru/katalog/products/svyaz/3g-4g-modemy/gprs-edge-modem-robustel-gorugged и выходит чем умнее ,тем проблем больше..уффф

Логвиненко Андрей
24.01.2014, 10:04
Может свежий глаз увидит ошибку.
Овеновская библиотека сделана под стандартные АТ команды, а данная штука их не поддерживает.
у вас 2 варианта:
- разобратся с M1000 Pro и написать свою программу (сломать мозг),
- поставить ПМ-01 и работать с овеновскими библиотеками и примерами.

WARchun
24.01.2014, 10:54
Овеновская библиотека сделана под стандартные АТ команды, а данная штука их не поддерживает.
у вас 2 варианта:
- разобратся с M1000 Pro и написать свою программу (сломать мозг),
- поставить ПМ-01 и работать с овеновскими библиотеками и примерами.

Спасибо,за ответ) Я вот уже сам подумываю предложить руководству закупить другие модемы. Хотелось бы услышать мнение модераторов на этот счет?Можно мне что-нибудь сделать все таки с этим? деньги то большие ушли((

petera
24.01.2014, 11:32
Этот модем предназначен исключительно для организации шлюза между ModbusRTU(RS232, RS485) и MdbusTCP в сетях GPRS/EDGE. И не умеет отсылать SMS. http://robustel.com/d/file/support/Resource/M1000_Pro_V2/2014-01-17/77fe0846d6e65a8aacb81229506f74be.pdf
11544
11545
11546
Относительно "не поддерживает АТ команды" следует понимать -"Автоматическое GPRS-соединение (не требуются AT-команды)"
11547

WARchun
27.01.2014, 11:33
Этот модем предназначен исключительно для организации шлюза между ModbusRTU(RS232, RS485) и MdbusTCP в сетях GPRS/EDGE. И не умеет отсылать SMS. http://robustel.com/d/file/support/Resource/M1000_Pro_V2/2014-01-17/77fe0846d6e65a8aacb81229506f74be.pdf
11544
11545
11546
Относительно "не поддерживает АТ команды" следует понимать -"Автоматическое GPRS-соединение (не требуются AT-команды)"
11547


нее....смски то он может отправлять...в руководстве есть даже описание оповещение по смс..или даже конфигурирование модема по смс...а как сделать чтобы он отправлял смски именно какие я захочу..я не знаю...в итоге чтобы сделать gprs соединение одного шкафа автоматики со скадой..мне нужно 2 симки со статическим айпи(одна в шкаф,другая для модема,который подключен к компу(а он нужен вообще будет?обычного инета не хватит?))...+ запросить строки инициализации логин и пароль...это все вбить в конфигурацию плк в кодесисе и в сам модем через его родное ПО. Всё я так понимаю? должно будет заработать?

petera
27.01.2014, 15:14
Я конечно "дико извиняюсь", но в руководстве нет и в помине про возможность отправки СМС http://robustel.com/d/file/support/Resource/M1000_Pro_V2/2014-01-17/77fe0846d6e65a8aacb81229506f74be.pdf
11578 11579
С помощью СМС можно только удаленно конфигурировать Ваш модем, и все.

WARchun
28.01.2014, 07:35
Я конечно "дико извиняюсь", но в руководстве нет и в помине про возможность отправки СМС http://robustel.com/d/file/support/Resource/M1000_Pro_V2/2014-01-17/77fe0846d6e65a8aacb81229506f74be.pdf
11578 11579
С помощью СМС можно только удаленно конфигурировать Ваш модем, и все.

мда...значит,не тот модем мне закупили(( ладно,но в итоге чтобы сделать gprs соединение одного шкафа автоматики со скадой..мне нужно 2 симки со статическим айпи(одна в шкаф,другая для модема,который подключен к компу(а он нужен вообще будет?обычного инета не хватит?))...+ запросить строки инициализации логин и пароль...это все вбить в конфигурацию плк в кодесисе и в сам модем через его родное ПО. Всё я так понимаю? должно будет заработать?

и еще такой вот вопрос.. на ПЛК 110.30 есть физические входа com1..com5...что это за входа ? в руководстве о них вообще ни слова нет. У меня на com1 вист датчик температуры,который потом идет на автомат. В конфигурации ПЛК что это за вход то?

lara197a
28.01.2014, 10:18
в ИНСТРУКЦИИ есть схема подключения.
com-это общий контакт в группе.

WARchun
29.01.2014, 06:18
ладно,но в итоге чтобы сделать gprs соединение одного шкафа автоматики со скадой..мне нужно 2 симки со статическим айпи(одна в шкаф,другая для модема,который подключен к компу(а он нужен вообще будет?обычного инета не хватит?))...+ запросить строки инициализации логин и пароль...это все вбить в конфигурацию плк в кодесисе и в сам модем через его родное ПО. Всё я так понимаю? должно будет заработать?

WARchun
31.01.2014, 13:58
вверх)))))))))

WARchun
07.02.2014, 06:40
аппппппппп

WARchun
14.02.2014, 06:18
мда...модераторы проигнорили(((