PDA

Просмотр полной версии : Перестает читать архивы



БлинВсеименаЗаняты
21.01.2014, 07:33
СПТ,СПГ---->OPC(логика)---->MasterScada получает архивы(чтение и подписка). Через пару дней перестают приходить архивные данные сначала одного параметра, через пару часов другого и т.д.. В итоге через несколько дней все часовые архивы перестают читаться( статус - норма, время последнего опроса несколько дней назад). Суточные и месячные архивы пока читаются (может со временем и они встанут). Пересохраняю проект под другим именем, запускаю, та же картина - несколько дней работает и всё....

Возможно ли сделать так чтобы считать архивы по команде непосредственно через ОРС сервер за нужный промежуток времени?

SCADAMaster
21.01.2014, 10:09
СПТ,СПГ---->OPC(логика)---->MasterScada получает архивы(чтение и подписка). Через пару дней перестают приходить архивные данные сначала одного параметра, через пару часов другого и т.д.. В итоге через несколько дней все часовые архивы перестают читаться( статус - норма, время последнего опроса несколько дней назад). Суточные и месячные архивы пока читаются (может со временем и они встанут). Пересохраняю проект под другим именем, запускаю, та же картина - несколько дней работает и всё....

Перестают поступать именно архивные данные? Если просто остановить режим исполнения и запустить снова - данные начнут поступать?
Скорее всего проблема в самом ОРС сервере, когда вы закрываете проект ОРС тоже закрывается, а потом снова начинает работать. Попробуйте в момент когда данные перестают поступать, подключится к ОРС серверу сторонним OPC HDA клиентом (например Matricon OPC HDA Explorer) и проверить - сможет ли он получить данные.



Возможно ли сделать так чтобы считать архивы по команде непосредственно через ОРС сервер за нужный промежуток времени?
Нет, так сделать нельзя. Обычно данные считывают OPC клиентом, а уже затем в клиента (в скаде) работают со считанными данными.