PDA

Просмотр полной версии : Восстановление работоспособности АСУ ТП!!! Нужна помощь!!!



War10ck
20.01.2014, 21:04
Привет ребят =)) Не поможете разрулить сложившуюся ситуацию? В общем на насосной станции где стоит ведущий ПК (Scada+Opc+CodeSys 2.3) c которого оператор управляет скважинами по автоматизированному подъему воды, произошло внезапное отключение эл. энергии, бесперебойник не спас! Не успели корректно завершить сеанс оператора. С последующим запуском Master Scada когда запускаешь проект в визуализации пропала КНОПКА "Автоматич\Ручное" управления скважиной их всего 18 шт. В чем может быть проблема? Запускал проект PLC1 в CodeSys 2.3 нажимал кнопку "login" все стартует ошибок нет, делал Rebuild тоже все нормально. Может надо в контролеры ПЛК-100 залить по новой? Уже в голову не приходит, что еще попробовать чтобы восстановить, после этого сбоя пропал сигнал обратной связи P от датчика давления датчик новый ПД-100ДИ 10 Атм. 2 недели назад поставил, может это из-за программного сбоя сигнал исчез? и ни как не хочет появлятся? Подключил датчик напрямую от частотника (Delta VFD-F 160 Kw) по схеме с перемычкой на ACM и DCM тоже ни чего сигнал по-прежнему отсутствует! Сейчас управления скважинами отсутствует в ручной режим их перевел на перелив гоняют т.к. не могу разобратся что делать в сложившейся ситуации! Помогите пожалуйста советом и порядком действий. Буду всем признателен за помощь и ответы. скрины есть

11472

11473

11471

11474

11475

11476

С Уважением Иван

icq: 416002001
e-mail: zam-88@yandex.ru

Sergey666
20.01.2014, 21:14
Если у вас все исходники есть , то восстановить все не проблема .

IVM
21.01.2014, 12:16
Мутная история. Вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16541 тот же автор писал. Интересно, речь идет об одном и том же объекте или я что-то не понимаю ? Кто разработчик действующего проекта, почему он не оказывает помощь в возникшей критической ситуации. И на кой хрен нужны все эти картинки ? Мне кажется это тот самый случай, когда "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Ваше слово, стартер. Разъясните честной публике ситуацию.

War10ck
21.01.2014, 20:18
Нет! Эта АСУ ТП в которой сбой произошел действующая, а выше тему я создал об организации новой. Выше стоящее руководство хочет еще одну АСУ ТП спроектировать. Действующая АСУ ТП - это Левобережный водозабор, а новая будет на Правобережном водозаборе =))

War10ck
21.01.2014, 20:23
Разработчики приехали в 2009г. сделали настроили и все )) Система проработала 2 года нормально. С 2012г. начали стрелять проблемы с АСУ ТП и в самый не подходящий момент от этих товарищей уже ни какой информации не было, ни телефонов ни явок, ни адреса. Организация тогда менялась и руководство тоже...

жекон
21.01.2014, 21:36
Вы-бы про кнопочки в Мастерскаде спросили у SCADAMaster он бы разъяснил как их восстановить

Sergey666
21.01.2014, 22:31
Если кнопарь "исчез" после пропадания питания , то это вернее всего от ПЛК какой-то бит (или слово) не приходит .
Без исходников вот так постами бесполезно .

Sergey666
21.01.2014, 22:35
Разработчики приехали в 2009г. сделали настроили и все )) Система проработала 2 года нормально. С 2012г. начали стрелять проблемы с АСУ ТП и в самый не подходящий момент от этих товарищей уже ни какой информации не было, ни телефонов ни явок, ни адреса. Организация тогда менялась и руководство тоже...

Обычное дело , спецы разбрелись по другим конторам или свою организовали , а вас забыли или не знали:p (телефоны , явки , пароли)

War10ck
22.01.2014, 08:37
Все исходники есть ( проект в CodeSys 2.3, проект в MasterScada). Получается надо полностью обнулить ПЛК-100 и заново загрузить программу в него? Опишите пожалста пошагово какими утилитами пользоватся для корректного полного сброса и загрузки проекта по новой.

ASo
22.01.2014, 08:38
Никто вам этого не скажет. Нельзя лечить дистанционно.

War10ck
22.01.2014, 08:49
Ребят а как пошагово полностью очистить и загрузить ПЛК-100 по новой? Опишите пожалуйста. Может после всех операций кнопка появится и можно будет скважины вкл/откл. с кнопки.

kfvniiz
26.01.2014, 21:30
А почему решили что дело в контроллере?
Я бы начал с того что на компьютере нашел проект на masterscada. Сделал бы его копию. А затем бы запустил среду разработки Mastersacda и в ней бы посмотрел что там это за кнопка и когда она там показывается/прячется.
Далее уже можно было бы определить куда копать в сторону контроллера или в сторону компьютера (например при выключении что нибудь могло потеряться / повредится).
Если были резервные копии проекта для masterscada до пропадания питания можно попробовать развернуть их и посмотреть как работают они (но все это нужно делать осторожно что бы чего нибудь не испортить или не потерять).
А может в masterscada для разных пользователей настроены разные права и у текущего залогиневшегося пользователя нет прав для доступа к этим кнопкам.
Вариантов много, но конечно лучше обратится к разработчикам.

War10ck
27.01.2014, 08:58
спасиб попробую сделать исходники есть:)