Просмотр полной версии : вопрос по ут24
Нашей компанией приобретено реле времени УТ24. С монтажом и программированием особых проблем не возникло. Реле используется для управления двумя транспортерами. Внешнее управление осуществляется параметром InP=1, используются кнопки с фиксацией. Возникла трудность с раздельным СТОПом. В руководстве к УТ24 на стр. 16 рис. 13 показана схема подключения InP=1, так вот на какие клеммы нужно подвести +5В, чтобы осуществить раздельный СТОП? Или подскажите схему раздельного включения таймеров с раздельными СТОПами или хотя бы СБРОСами.
Проще говоря требуется раздельный ПУСК и СТОП каждого транспортера. Помогите пожалуйста!
Вячеслав
08.05.2008, 09:30
для этой задачи вам потребуется 2-а прибора ут-24
мне кажется все-таки можно управлять двумя таймерами с одного ут24.. хотелось бы услышать что-нибудь от разработчиков...
в ут24 только 3 входа, т.е. вы можете подключить только 3 кнопки для управления 2 таймерами.
Сергей Чекулаев
08.05.2008, 12:50
опишите вашу задачу немного поподробнее.
интересует как протекает процесс:
1. таймеры запускаются одновременно или у каждого должен быть свой отдельный вход или же они должны запускаться один за другим? т.е. уточнить таймеры завязаны между собой или нет.
2. время включенного и выключенного состояния выходного элемента по обоим каналам.
3. что приоритетнее раздельный пуск или же раздельный сброс?
1. Таймеры не связаны друг с другом. Первый таймер управляет одним транспортером, второй таймер управляет другим транспортером.
2. Первый канал: 20 работает - 40 стоит. Второй канал: 27 работает - 33 стоит.
3. И то и другое... :)
Я впринципе прикинул, решил немного обойти проблемку. Запуск по схеме InP=6.. На обоих таймерах поставить задержку в минуту перед выполнением цикла. В это время оператор нажимает раздельно "СТОП" или "БЛОКИРОВКУ" не помню чего там по инструкции. И всё с этого момента раздельное управление таймерами.
Конечно, я бы хотел раздельно запускать и останавливать каждый таймер после подачи питания на прибор. Может кто-нибудь подскажет, что за питание +5В указано в схемах и для чего оно нужно!
Сергей Чекулаев
12.05.2008, 17:05
Раздельный пуск и стоп реализовать неполучится. Прибор имеет только 3 входа.Остальные функции по входам при этом задействовать нельзя. Питание +5В на рисунке описывает состояние неиспользуемых функций входов. Изменение микросхемы не приветствуется.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot