PDA

Просмотр полной версии : Проблема с загрузкой проекта в ИП320



Kontra
20.01.2014, 11:52
Здравствуйте.
Не получается загрузить проект в панель ИП320.
В руководстве пользователя в главе 5 указано, что для загрузки проекта в панель, нужно подключать нуль-модемным кабелем, через переходник, идущий в комплекте с панелью. А на сайте написано что для загрузки достаточно подключить кабель ИП320 (он же КС4 как я понимаю).
В техподдержке уточнили, что всё-таки без переходника (тогда неплохо было бы убрать бы это из руководства)

Итак, использую кабель КС4 + конвертор usb-rs232 profilic
Кабель КС4 я подключаю к панели, другим концом к переходнику. После этого подаю питание на панель, включается. Затем подключаю usb кабель переходника к компьютеру. И тогда панель выдает 4 коротких сигнала. Что это означает?
Открываю проект, и начинаю его загрузку. На панели появляется надпись Downloading 0%, и дальше ничего не загружается, после чего выдается сообщение о таймауте.

Все брэндмауэры и антивирусы выключены. Система W7 32bit. Конфигуратор запускался от имени администратора. Пробовалось на двух разных компах, ноутбуке и стационарном (стационарный без com порта). Распайку кабеля КС2 проверил, всё ок, 32, 23, 77, 55.

Если бы проблема была в конверторе USB/COM, то вряд ли передавался бы сигнал на установку соединения (не появлялась бы надпись Downloading)?

Василий Кашуба
20.01.2014, 12:36
Здравствуйте.
Не получается загрузить проект в панель ИП320.
В руководстве пользователя в главе 5 указано, что для загрузки проекта в панель, нужно подключать нуль-модемным кабелем, через переходник, идущий в комплекте с панелью. А на сайте написано что для загрузки достаточно подключить кабель ИП320 (он же КС4 как я понимаю).
В техподдержке уточнили, что всё-таки без переходника (тогда неплохо было бы убрать бы это из руководства)

Итак, использую кабель КС4 + конвертор usb-rs232 profilic
Кабель КС4 я подключаю к панели, другим концом к переходнику. После этого подаю питание на панель, включается. Затем подключаю usb кабель переходника к компьютеру. И тогда панель выдает 4 коротких сигнала. Что это означает?
Открываю проект, и начинаю его загрузку. На панели появляется надпись Downloading 0%, и дальше ничего не загружается, после чего выдается сообщение о таймауте.

Все брэндмауэры и антивирусы выключены. Система W7 32bit. Конфигуратор запускался от имени администратора. Пробовалось на двух разных компах, ноутбуке и стационарном (стационарный без com порта). Распайку кабеля КС2 проверил, всё ок, 32, 23, 77, 55.

Если бы проблема была в конверторе USB/COM, то вряд ли передавался бы сигнал на установку соединения (не появлялась бы надпись Downloading)?
Эта тема обсуждалась здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1813&p=114819&viewfull=1#post114819

Kontra
20.01.2014, 12:44
Эта тема обсуждалась здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1813&p=114819&viewfull=1#post114819

Простите, я не понял, как вы всё-таки проблему решили.
Кабель ИП320 (он же КС4) я приобрёл отдельно, также в "Овен". В техподдержке мне сказали, что именно этот кабель нужен для прошивки (его распайка 23, 32, 55, 77).

Что означает ваша фраза "Только вот через переходник родной кабель подключать не надо"?
Спасибо.

Василий Кашуба
20.01.2014, 12:50
Простите, я не понял, как вы всё-таки проблему решили.
Кабель ИП320 (он же КС4) я приобрёл отдельно, также в "Овен". В техподдержке мне сказали, что именно этот кабель нужен для прошивки (его распайка 23, 32, 55, 77).

Что означает ваша фраза "Только вот через переходник родной кабель подключать не надо"?
Спасибо.
С панелью идёт переходник для подключения по сети RS-485, так вот его с данным кабелем подключать не надо. В переходнике тоже провода 2 и 3 перекрёстно запаяны.

Kontra
20.01.2014, 12:55
С панелью идёт переходник для подключения по сети RS-485, так вот его с данным кабелем подключать не надо. В переходнике тоже провода 2 и 3 перекрёстно запаяны.

А, ну да, я его и не подключал.
Вернее, и с ним для верности пробовал, но с ним вообще от панели никакой реакции, даже надпись Downloading не появляется.

Василий Кашуба
20.01.2014, 13:00
А, ну да, я его и не подключал.
Вернее, и с ним для верности пробовал, но с ним вообще от панели никакой реакции, даже надпись Downloading не появляется.
Тогда внимательно изучайте указанную мной тему.

Kontra
20.01.2014, 13:10
Тогда внимательно изучайте указанную мной тему.

Имеете в виду, что конвертор надо другой? Дык у меня Profilic, как мне сказали в "Овен", они сами используют конверторы этой фирмы.
Как-то нет возможности покупать конверторы пока не попадётся такой, с которым панель заведётся. Лотерея какая-то.
А какие настройки у com порта надо выставить, кстати? Может в них дело? У меня по умолчанию свойства com-порта 9600, 8 бит, 1 стоп бит, проверки и контроля потока нет.

Интересно, а что за 4 писка панель выдаёт, когда я конвертор подключаю к USB порту компа? Ведь значит ловит она какие-то сигналы от конвертора. В "Овен" мне сказали, что не знают, что это за 4 писка. Вау. Кто же знать то должен в таком случае?

Василий Кашуба
20.01.2014, 13:19
Кабель КС4 я подключаю к панели, другим концом к переходнику. После этого подаю питание на панель, включается. Затем подключаю usb кабель переходника к компьютеру. И тогда панель выдает 4 коротких сигнала. Что это означает? А я подаю питание на панель в самую последнюю очередь.

Kontra
20.01.2014, 13:26
А я подаю питание на панель в самую последнюю очередь.

тот же эффект... проект не грузится

petera
20.01.2014, 17:42
тот же эффект... проект не грузится
Для начала еще раз прозвоните кабель!
Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.

Kontra
20.01.2014, 18:34
Для начала еще раз прозвоните кабель!
Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.

спасибо за совет, но не помогло.
кабель прозвонил по штырькам, всё ок.
далее - тонкой иглой в отверстиях разъёма поджал зажимы для штырьков, ну теперь точно контачит, если вдруг раньше и нет.

Заметил, что на моём конвертере USB/COM, в холостом режиме мигает светодиод. Когда отдаю команду на загрузку проекта, то светодиод тухнет до того момента, пока я не нажму ОК в окне сообщения о превышении таймаута. То есть, всё-таки конвертер выдаёт какую-то жизнедеятельность. Но похоже в нём именно проблема, нашёл на форумах, что profilic не особо дружит с семёркой.

zendo057
20.01.2014, 19:05
Как раз в тему.Купил ип320 сним кабель в комплекте КС2, в какой rs232 втыкать в плк.В инструкции не написано, со стороны шепнули что в debig,вот я и в растеренности.

Kontra
20.01.2014, 19:27
Как раз в тему.Купил ип320 сним кабель в комплекте КС2, в какой rs232 втыкать в плк.В инструкции не написано, со стороны шепнули что в debig,вот я и в растеренности.

вот здесь написано про КС2
http://www.owen.ru/catalog/62474614

Kontra
25.01.2014, 20:00
Как и оказалось, проблема в совместимости переходника Logilink на чипе Profilic и Windows 7. Под ХР панель прошилась нормально.
Также попробовал переходник Gembird тоже на чипе Profilic - работает отлично и под XP и под Win7.
Вот такая вот лотерея с этими переходниками.

mombas0808
15.11.2014, 17:30
Здравствуйте все:)
Подскажите пожалуйста, может кто знает или где можно узнать про программирование панели ИП 320 через кабель КС4?)

MakksKors
18.12.2014, 22:13
Petrovi4 да интересно было бы узнать, как ты починил монитор. У моего знакомого просто была аналогичная проблема, но решить так и не смогли.

Молоко proporngirls.com (http://proporngirls.com/ru/cat/milk/292.html)

melky
18.12.2014, 23:43
Рассказываю, во многих переходниках USB - RS232 есть только сигналы RX, TX - для прошивки ИП320 нужен еще один сигнал (указано в руководстве).
Если у вас в переходнике нет остальных сигналов, то можете его смело выбросить, для прошивки ИП320 он не подойдет.

з.ы. сам так нарвался на объекте, хорошо ребята подвезли мой другой конвертер, полноценный.
з.з.ы. если что, то у меня система х64 W7 Хоум премиум.

приборист
19.12.2014, 12:30
Рассказываю, во многих переходниках USB - RS232 есть только сигналы RX, TX - для прошивки ИП320 нужен еще один сигнал (указано в руководстве).
Если у вас в переходнике нет остальных сигналов, то можете его смело выбросить, для прошивки ИП320 он не подойдет.

з.ы. сам так нарвался на объекте, хорошо ребята подвезли мой другой конвертер, полноценный.
з.з.ы. если что, то у меня система х64 W7 Хоум премиум.

Странно, не встречал ни одного адаптера, который не заливал бы в ИП320.
Все от китайцев до Moxa без проблем льют.

Другое дело с Сп270.

melky
21.12.2014, 10:23
приборист таких переходников валом, у самого два китайца таких валяется. нет ничего на 7-ю ногу DB9 от природы (сигнал RTS). а для ип320 он нужен.
Вот и не шьется панелька из-за этого.

diams
21.06.2015, 22:32
Как и оказалось, проблема в совместимости переходника Logilink на чипе Profilic и Windows 7. Под ХР панель прошилась нормально.
Также попробовал переходник Gembird тоже на чипе Profilic - работает отлично и под XP и под Win7.
Вот такая вот лотерея с этими переходниками.
Проблема решилась достаточно просто: необходимо скачать обновленный драйвер с оф сайта производителя, и все работает!!! Не верьте микрософту, у него дрова старые: автоматически мне было предложено 2 драйвера 2005 и 20012 года, я качнул тут http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
драйвер 2015 года. До этого симптомы те же самые : на довнлоадинге останавливался, распайка кабеля 23 32 55 77 без переходника. Удачи"

ztox
13.01.2022, 17:36
Добрый день. Приобрел панель ИП320, пытаюсь залить в неё проект через переходник ОВЕН АС4. кабель использую двужильный ТПД RS-485. При попытке загрузке, на панели появляется пиктограмма загрузки, а на ПК в приложении "Конфигуратор v9.5.3" сообщение об ошибке "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".

Брандмауэр и защитник виндовс отключены. Подскажите пожалуйста, дело в кабеле или преобразователе usb-to-RS485? В родном переходнике 2 пина для подключения А и В.

Евгений Кислов
13.01.2022, 17:50
Добрый день. Приобрел панель ИП320, пытаюсь залить в неё проект через переходник ОВЕН АС4. кабель использую двужильный ТПД RS-485. При попытке загрузке, на панели появляется пиктограмма загрузки, а на ПК в приложении "Конфигуратор v9.5.3" сообщение об ошибке "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".

Брандмауэр и защитник виндовс отключены. Подскажите пожалуйста, дело в кабеле или преобразователе usb-to-RS485? В родном переходнике 2 пина для подключения А и В.

Добрый день.
Проект в ИП320 можно загрузить только через порт RS-232.

kondor3000
13.01.2022, 18:12
Добрый день. Приобрел панель ИП320, пытаюсь залить в неё проект через переходник ОВЕН АС4. кабель использую двужильный ТПД RS-485. При попытке загрузке, на панели появляется пиктограмма загрузки, а на ПК в приложении "Конфигуратор v9.5.3" сообщение об ошибке "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".

Брандмауэр и защитник виндовс отключены. Подскажите пожалуйста, дело в кабеле или преобразователе usb-to-RS485? В родном переходнике 2 пина для подключения А и В.

Тема 2014 года.
Вот здесь все ответы, даже распайку кабеля и ссылку на рабочий переходник RS232 с али выкладывал. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=6805&page=69
Интересно, вы руководство вообще не читали? Советую прочитать, пока панель не сожгли.