15.01.2014, 16:38
Включены ли параллельно контактам реле RC цепочки?

Александр Ушаков
15.01.2014, 17:28
RC цепочки это на переменный ток, а если постоянный?

Вольд
15.01.2014, 17:49
RC-цепочками шунтируются индуктивные элементы по месту их установки.

Александр Ушаков
15.01.2014, 18:16
RC-цепочками шунтируются индуктивные элемента по месту их установки.

По переменному опять же току, по постоянному току ставят шунтирующий диод или я не прав.

Вольд
15.01.2014, 18:21
По переменному опять же току, по постоянному току ставят шунтирующий диод или я не прав.
Естественно по переменному.

vova151
03.02.2014, 12:51
Открыл ПЛК110-60 -внутри RC цепочек параллельно контактам нет ! Это надо учесть при модернизации и разработке оборудования.

petera
03.02.2014, 13:26
Открыл ПЛК110-60 -внутри RC цепочек параллельно контактам нет ! Это надо учесть при модернизации и разработке оборудования.
А с чего им (RC-цепочкам) быть подключенным внутри ПЛК и тем более параллельно контактам реле. RC цепочка должна быть подключена параллельно индуктивной нагрузке, если нагрузка питается переменным током. Тогда в такой цепочке есть смысл.
Если индуктивная нагрузка питается постоянным током, то вместо RC-цепочки нужен диод.
А если нагрузка активная, то ни чего не нужно.
11705
Таким образом вполне логично отсутствие каких-либо компонентов параллельно контактам реле внутри самого ПЛК, откуда производитель знает какая реально будет подключена нагрузка?

IVM
03.02.2014, 14:02
А с чего им (RC-цепочкам) быть подключенным внутри ПЛК и тем более параллельно контактам реле. RC цепочка должна быть подключена параллельно индуктивной нагрузке, если нагрузка питается переменным током. Тогда в такой цепочке есть смысл.
Если индуктивная нагрузка питается постоянным током, то вместо RC-цепочки нужен диод.
А если нагрузка активная, то ни чего не нужно.
11705
Таким образом вполне логично отсутствие каких-либо компонентов параллельно контактам реле внутри самого ПЛК, откуда производитель знает какая реально будет подключена нагрузка?
Как всегда коротко, ясно и по существу. Все равняемся на petera !!!

ASo
03.02.2014, 17:54
Более того, очевидно, что шунтирующие цепочки должны быть подключены как модно ближе к обмотке.
Поэтому их наличие внутри контроллера - не эффективно.