PDA

Просмотр полной версии : CodeSYS V2.3 - визуализация



404NotFun
13.01.2014, 14:34
Добрый день, знатоки.
Начал осваивать данный программный продукт и столкнулся с одной проблемой при визуализации проекта. Имеется некая система поддержания температуры в помещении, соответственно имеются такие величины как T_помещения и Т_задания, их отображение на первое время сделал следующим образом:
1. Т_помещения представлен на форме в виде индикатора
2. Т_задания для ввода значения ползунок, а для визуализации столб-указатель.
Для первого порыва их вполне было достаточно, но теперь необходимо изменить данное отображение на более информационное и понятное, а именно:
1. Т_помещения должна отображаться не индикатором, а цифрой
2. Т_задания вводить не ползунком, а опять же с клавиатуры цифрой.
Согласно инструкции пользователя для этого можно использовать "Кнопку" -> "Ввод" -> "Ввод в переменную 'Выв_текста' ", где указываются соответственно ограничения на вводимые значения, но никак не получается это реализовать.
Подскажите как правильно это сделать и что я делаю не так.

KRUG
13.01.2014, 15:13
1 - в категории переменные пишешь в поле Выв_текста: PLC_PRG.Т_помещения
В категории ТЕКСТ пишете %3.1f °C
2- в категории переменные пишешь в поле Выв_текста: PLC_PRG.Т_задания
В категории Ввод ставишь галочку напротив Ввод в переменную 'Выв_текста' и выбираешь цифровую панель
еще в кат текст %3.1f

404NotFun
13.01.2014, 15:52
KRUG, спасибо большое!
Отображает именно так как нужно, зная как это делать теперь стала понятна инструкция.