Просмотр полной версии : Управление тремя ТТР HD 4044 VA



AAA1
12.01.2014, 21:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеются три указанных в заголовке реле, нагрузка три ТЭНа, схема звезда без нейтрали. Требуется изменение мощности ТЭНов вручную во время работы. На сколько я понимаю одним переменным резистором нельзя управлять тремя реле? Ставить три отдельных переменных резистора на каждую фазу не желательно в моём случае. Что можно предпринять?

Вячеслав Михайлович
13.01.2014, 20:07
AAA1

Если звезда без нейтрали, то можно управлять двумя ТТР. Такие схемы термических печей (например, Мацукони на ВАЗе) делают "загнивающие капиталисты" с целью экономии ТТР. Все нормально регулируется (приборами), хотя теоретически кажется, что неправильно (боязнь перекосов фаз).
Тогда с помощью сдвоенного резистора можно решить проблему.
Когда-то делал схему: 2фазы + 1ТТР на один ТЭН (работает 5лет, точность регулирования ТРМ251ТТР 0,5 град.С ).

Вольд
13.01.2014, 20:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеются три указанных в заголовке реле, нагрузка три ТЭНа, схема звезда без нейтрали. Требуется изменение мощности ТЭНов вручную во время работы. На сколько я понимаю одним переменным резистором нельзя управлять тремя реле? Ставить три отдельных переменных резистора на каждую фазу не желательно в моём случае. Что можно предпринять?
А что если соединить входы трех ТТР HD-xx44.VA последовательно (см. вложение) и использовать один общий реостат ? Техподержка что скажет ? А лучше дайте схему входной цепи ТТР. Вот у ТТР HD-xx22.10U входы точно можно включить параллельно и осуществлять управление от одного источника напряжения.

Вячеслав Михайлович
13.01.2014, 20:39
[QUOTE=А что если соединить входы трех ТТР последовательно и использовать один общий реостат ? Техподдержка что скажет ? А лучше дайте схему входной цепи ТТР.[/QUOTE]

Наверное не получится.
На каждой фазе своя запитка резистора, три фазы в одну кучу?

Вольд
13.01.2014, 21:31
Наверное не получится.
На каждой фазе своя запитка резистора, три фазы в одну кучу?
Нужна схема входной цепи ТТР.

Вольд
13.01.2014, 22:18
Вячеслав Михайлович, надо посмотреть осциллографом форму напряжения на реостате. Интересно узнать, какой ток протекает через реостат, постоянный или переменный. Сможете это сделать ?

AAA1
14.01.2014, 00:27
Вячеслав Михайлович и Вольд спасибо за отклик по теме. Жалко поддержка у кипприбора отсутствует как тут так и на своём оф сайте. Пару месяцев назад пытался у них другой вопрос выяснить.
Как управлять тремя ТТР уже решил. Вопрос другой теперь: чему верить, каталогу или лэйбе на ТТР. Мощность переменного резистора в каталоге в разных разделах от 0,25 до 0,5, а на лэйбе ТТР аж 2,0. Я конечно не очень разбираюсь, но всёже, не слишком разнятся данные?

Вольд
14.01.2014, 11:23
И как решили управлять тремя ТТР ?

AAA1
18.01.2014, 12:58
И как решили управлять тремя ТТР ?

Решил и ... никак. Думал купить строенный потенциометр. Оказалось даже одиночный обычный переменник невозможно найти, искал в Питере. Сейчас звонил в микронику, тоже нет, и даже близкого по номиналу. Одно расстройство, вроде читаешь каталог резистор 560, а на деле оказывается, что такую ерунду ни где не купить. Зла не хватает, купил 3 ттр, 3 радиатора, три вентилятора, пасту и чего получил? Надо было с токовым управлением брать. Производителю неуд. Судя по всему они про этот косяк знают, по этому и молчат.

Вольд
18.01.2014, 14:47
Не стоит отчаиваться. Вот Вам простая идейка. Если вас удовлетворит ступенчатое регулирование мощности синхронно по трем фазам, то можно поступить следующим образом. Купите трехсекционный галетный переключатель на 12 позиций (http://www.chipdip.ru/product/rcl371-3-3-12/), напаяйте 33 постоянных резисторов (по 11 на каждую секцию) и получится одиннадцатиступенчатый трехфазный задатчик. Номинал каждого резистора – 43 кОм (470/11 = 43). Если плавного регулирования мощности не требуется, то количество ступеней можно уменьшить. Схема для одной фазы (для остальных фаз аналогично) приведена во вложении.