Просмотр полной версии : decode_float 15!!!
Дмитрий77
06.05.2008, 23:35
прошу помощи!!!
программа написана и отлажена, но в бою при включении пускателя второй величины, по аналоговому входу, настроенному на тп100 происходит ошибка 15. это случается не часто (раз из 50). запитал плк150 от другой фазы, что питает катушку пускателя. результата нет!!!
и что такой калибровочный коэффициент вообще не пойму!!
может кто сталкивался с ошибкой 15?
Филоненко Владислав
07.05.2008, 10:54
т.е. вы питаете плк от силовой фазы? а пускатель на какую мощность? может лучше развести силовую и информационные линии питания?
Дмитрий777
07.05.2008, 12:34
пробовал развести не помогает!! провода с датчика температуры удалены от всех сетевых проводов. взял другой плк 150 всё тоже!!
Филоненко Владислав
07.05.2008, 13:57
а пускатель управляется от реле плк? искрогасящая цепочка используется?
Дмитрий777
07.05.2008, 14:14
нет. пускатель включается от кнопки.
Филоненко Владислав
07.05.2008, 15:16
1. поставьте искрогасящую цепочку.
2. ошибка однократная? тогда не вижу причин для паники. в любом случае добиться чтобы всегда не было сбоев не удасться, а если так, то отсекайте сбойные значения, подставляя предыдущее значение.
Дмитрий777
07.05.2008, 15:58
Спасибо. Сейчас проделали следующее. запитали контроллер от другой фазы. оставили по входным и выходным сигналам только термосопротивление ТП100. Збои происходят.
Процедура decode_float выдаёт ошибку 15. При этом выход с модуля RTD sensor перестаёт изменятся принимает значение -1.#QNAN. Выход только один перезагрузка контроллера.
Дмитрий77
07.05.2008, 17:22
скоро крыша поедет. где вы уважаемые!!! где техподдержка.
подключаю на вход уже не термосопротивление а термопару. только когда датчик находиться в воздухе кое как еще работает, сбои редки. но как на производстве дотянуть линию где кругом насосы, пускатели и т.п. видимо овен плк не совсем промышленный контроллер если по аналоговым входам почти постоянно выскакивает какая-то ересь!!!
Филоненко Владислав
07.05.2008, 20:31
устойчивость к помехе имеет пределы...
искрогасящую цепочку применили?
и не могли бы выложить схему подключения плк, пускателя и нагрузки пускателя с указанием марок или эл. характеристик.
Дмитрий77
08.05.2008, 07:49
Схемы нет. Есть контроллер к которому подключён датчик Pt100. Есть пускатель ПМЛ2160МО. Контроллер запитан с другой фазы через сетевой фильтр. Включаем пускатель кнопкой.
При удалении от катушки пускателя более чем на 1.5 метра можно спокойно работать. Сбоев нет. Если ближе то decode_float=15. Делаем перезагрузку и работаем до следующего сбоя!
Дмитрий77
08.05.2008, 07:51
кстати нагрузка к пускателю не подключена.
Филоненко Владислав
08.05.2008, 08:34
кстати нагрузка к пускателю не подключена.
а нагрузка и не нужна. аналогичную схему радиопередатчика применял г. попов для своего радио. радиус устойчивой связи (приёмник - искровой промежуток через бегущую бум. ленту, усилителя в принципе нет) - до 150 км! на приёмнике конечно была антенна большая, но 150 км!
так что искрогасящую цепочку на кнопку (и на нагрузку) обязательно.
Дмитрий77
08.05.2008, 14:17
уважаемый владислав. благодарю за помощь! всё работает без збоев. на кнопки пуска и стопа пускателей поставлены ёмкости. пускатели стоят непосредственно вблизи с контроллером. двигатели по 7.5 квт.
с праздником победы!!!:) :) :)
Филоненко Владислав
08.05.2008, 19:07
с праздником!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot