Добрый вечер Всем. Проблемка 150 Плк slave Ип 320 master связь по 232 . Плк master МСД 200 slave через 485 Проги написаны все видится все передается, но проблема в том что в МСД что бы не делал с периодом архивации запись идет через одну секунду. Подскажите что нужно изменить. Такое чувство что где то в ПЛК. Заранее спасибо.

Гарчев Евгений
10.01.2014, 10:40
Дело не в ПЛК, а в МСД, архив в МСД, даже когда он слейв, пишется не чаще чем раз в секунду, следовательно период опроса (записи) в ПЛК делать меньше 1000 мс нет смысла.

ruric
10.01.2014, 14:38
Попробуйте проверить версию конфигуратора МСД последняя вроде 1.0.52 (в предыдущих период архивации не записывался независмо от изменения в конфигураторе)