PDA

Просмотр полной версии : качество руководства на реголятор Tрм-151



незарегистрированный
06.05.2008, 13:19
качество руководства на регулятор трм-151 оставляет желать лучшего.4

Николаев Андрей
14.05.2008, 16:10
К сожалению пользоваться руководством не всегда удобно, особенно, когда возникает желание глубоко разобраться с прибором.
Связанно это не с желанием ухудшить жизнь клиентам, а сложностью прибора.

andre49
15.05.2008, 23:33
Конечно ненадо его (руководствоТРМ151...) писать ямбом или хореем, но по понятнее некоторые темы обьяснить можно, вполне. После ТРМ151 прибор подобный, другого производителя сконфигурировал очень быстро. Инструкция понятная, интелектуальное меню на морде. 151 хороший прибор, но ему для его уровня, нехватает дополнительного 3-его дискретного входа для кнопки "ПУСК",а то уменя его операторы залапали до невозможности, жалко... , а еще 3-й релейный!!! выход для "АВАРИЙ" и вполне достаточно.;)

ЮРОН
30.01.2009, 17:43
:) Третий релейный выход просто необходим- звуковую аварию включить.
Третий аналоговый вход тоже необходим.
Регуляторы уровня паровых котлов учитывают три измерения:
-уровень в барабане
-расход воды на котел со знаком -
-выработка пара со знаком +