Просмотр полной версии : ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС



dani1978
05.01.2014, 17:48
Добрый день!

Интересует возможность применения температурного контроллера ТРМ32-Щ7.ТС для регулирования температуры теплоносителя только в системе отопления (ИТП торгового центра), без ГВС - т.к. горячая вода сетевая и не требует регулирования температуры. Состав оборудования - ТРМ32-Щ7.ТС, 2-ходовой регулирующий клапан с эл. приводом (3-поз. регулирование), датчики температуры Тп, То, Тн.

Заранее спасибо.

Василий Кашуба
05.01.2014, 19:11
Добрый день!

Интересует возможность применения температурного контроллера ТРМ32-Щ7.ТС для регулирования температуры теплоносителя только в системе отопления (ИТП торгового центра), без ГВС - т.к. горячая вода сетевая и не требует регулирования температуры. Состав оборудования - ТРМ32-Щ7.ТС, 2-ходовой регулирующий клапан с эл. приводом (3-поз. регулирование), датчики температуры Тп, То, Тн.

Заранее спасибо.
Можно и без ГВС, а вместо Тгвс поставьте резистор 56-60 Ом.

Smpl
10.01.2014, 08:49
По ходу со стороны теплопроизводителя, после регулировочного клапана, потребуется перемычка- подача/обратка, с маленьким насосом и обратным клапаном. Иначе области здания, где будет проложен возврат воды в теплосеть(обратка), будут подмерзать11326.

dani1978
21.01.2014, 00:21
По ходу со стороны теплопроизводителя, после регулировочного клапана, потребуется перемычка- подача/обратка, с маленьким насосом и обратным клапаном. Иначе области здания, где будет проложен возврат воды в теплосеть(обратка), будут подмерзать11326.

Да, циркуляционный насос будет.

Схема будет такая (краны не показаны):

подача....грязевик..........цирк. насос....обрат. клапан
-->--------(ФГО)--------------(М)--------(>)----------
.....................................|
.....................................|
...................................(^) обрат. клапан
.....................................|
обратка...2-ход. клапан....|
--<--------(<>)----------------------------------------

Smpl
21.01.2014, 13:55
Обратный клапан после насоса- лишний.

rusoks
19.11.2014, 10:42
Здравствуйте. Нужно установить ТРМ32 на зависимой системе отопления 95/70. Имеется пластинчатый теплообменник на тупиковую ГВС, без регулятора. Клапан ПИД рег.
1. Куда правильно установить регулирующий клапан?
2. Как правильно запргроммировать датчики температуры по НСХ если Т1 и Т2 используются 100М, а Т нар. 100П ?