Просмотр полной версии : тмр151 или мпр51



gvasily
06.05.2008, 11:21
Здравствуйте,
Мы автоматизировали определенный процесс на МПР51.
Сейчас на подходе еще два идентичных и возник вопрос - а не лучше ли
взять вместо него ТРМ151?

Подскажите пожалуйста, в чем их отличие?

Описание техпроцесса сбросил на trm151@owen.ru , ответа нет.

С уважением,
Василий.

Дмитрий
07.05.2008, 04:37
Здравствуйте,
Мы автоматизировали определенный процесс на МПР51.
Сейчас на подходе еще два идентичных и возник вопрос - а не лучше ли
взять вместо него ТРМ151?

Подскажите пожалуйста, в чем их отличие?

Описание техпроцесса сбросил на trm151@owen.ru , ответа нет.

С уважением,
Василий.
отличий много и все принципиальные, но основным плюсом для МПР 51 является измерение влажности психометрическим способом, все датчики влажности с аналоговвым выходом недолговечны из-за чувсвительного элемента, если влажность не важна в вашем процессе то я бы сделал выбор в пользу 151-го .

Зоя
07.05.2008, 09:26
ТРМ151 также может вычислять влажность по психрометрическому методу. Главное отличие:
МПР51 имеет 5 выходных реле, и в зависимости от задачи, он может управлять электрическими нагревателями или 2-мя задвижками. Также в МПР51 есть 8 транзисторных ключей, для включения различных периферийных устройств по времени. Интерфейс в МПР51 пока только 232 и он работает как slave. ТРМ151 может работать мастером, и к нему можно подключить МВУ8, для расширения кол-ва выходных элементов.

Если Вы опишите Вашу задачу, мы порекомендуем Вам оптимальный вариант для решения.

gvasily
07.05.2008, 11:11
описание техпроцесса скинул на почту.
влажность мне не нужна.

описание к трм 151 отличается от мпр51, поэтому не совсем понятно, как он программируется.

вопрос вот в чем:
в мпр51 два регулятора. на выход первого я посадил клапан, запускающий пар, на выход второго - клапан, пускающий ледяную воду. и на каждом шаге могу выбрать в зависимости от какого датчика (т1 или т2) активировать тот или иной регулятор...
возможно ли это на трм151?

и второе: на мпр51 на каждом шаге я задаю комбинацию управляющих ключей и через мр1 включаю или выключаю периферийные устройства (мешалку, сброс и т.д.). трм151 действует также? (при подключении мву8)

gvasily
08.05.2008, 09:36
а в ответ тишина...

Сергей Чекулаев
08.05.2008, 12:36
что касается аналога выходных тразисторных ключей мпр51, то трм151+мву8-р полностью справится с этой задачей.
а по поводу выбора с какого датчика(т1,т2) будет работать регулятор, на определенном шаге - то непонятно для чего это необходимо. привязка вычислителя к регулятору в трм151 организуется жестко, на всех шагах вычислитель жестко привязан к своему регулятору.
посмотрев описание вашей задачи, могу сказать что эту задачу на приборе трм151+мву8 реализовать можно, правда в вашем описании не все выходные элементы прописаны , но если их колличество не более 10 то все возможно.
для связи с пк необходим адаптер интерфейсов (rs485-usb) или же (rs485-com) - это уже на ваш выбор, в качестве кабеля связи используйте экранированную витую пару.

gvasily
08.05.2008, 13:35
можно уточнить, что такое вычислитель и регулятор?
выбираем мы вот зачем: в системе стоит два термодатчика т1 и т2. охлаждение продукта делится на две стадии - первая, когда мы сбиваем температуру, идет по датчику т1, затем, когда пик температуры сброшен, начинаем охлаждать до достижения температуры на т2. вход теплоносителя один, выходов два - на сброс и возврат в систему. т.обр. при охлаждении надо выбрать вход, по которому вести процесс.
возможно ли это?

Сергей Чекулаев
12.05.2008, 10:02
вычислитель – элемент канала регулирования, предназначенный для вычисления выходной величины по одному или нескольким входным значениям.
регулятор – программный модуль в составе канала регулирования, предназначенный для поддержания измеренной или вычисленной величины на заданном уровне.
если вы уже реализовывали проекты на приборе мпр51 и вас все устраивает, то смысла переходить на трм151 нет смысла.вам придется заново знакомиться с особенностями программирования, которое отличается от мпр51, плюс знакомиться с дополнительным модулем и особенностями сопряжения по интерфейсу.

gvasily
12.05.2008, 10:14
ну по поводу знакомства с новым - это наоборот не минус, а плюс :)
а почему интересуюсь 151, потому, что мы хотим в конечном итоге завести все управление на компьютер, а 151 прибор имеет 485 протокол.

так вернемся к основному вопросу: можно ли на каждом шаге выбирать, от какого входного датчика активировать вычислитель/регулятор ?

Сергей Чекулаев
12.05.2008, 16:50
Нет нельзя, вход привязывается к вычислителю, вычислитель к регулятору и на протяжении всей работы прибора эта связь не разрывается. Можно реализовать выбор регулятора, который на определенном шаге будет регулировать,а другой будет простаивать.Также можно воспользоваться условиями перехода на следующий шаг, которое может зависить как от значения температуры Т1 или же Т2, а на этих шагах можно реализовать генераторы импульсов, скважность которых вы можете задать любую, хоть (1) на всем протяжении шага. А выход генератора можно привязать к какому нибудь отсечному клапану, который будет допустим охлаждать систему до тех пор пока не произойдет переход на следующий шаг (по температуре, кот. управлял тот самый клапан).

gvasily
12.05.2008, 18:55
странно... а письмом консультанты ответили, что возможно...