Просмотр полной версии : Проблема при загрузке увеличенного кол-ва визуализаций на СПК107(4-грузится, 5 - нет)



Serrk
27.12.2013, 22:37
В проекте при увеличении кол-ва визуализаций с 4 до 5 вылетает ошибка 11236

Имею СПК 107, прошивка 3180, таргет 3.5.2.0 CDS 3/5 sp3 p5/
Проект в устройство загружается, на компе всё отображается, а на СПК зелёный экран с курсором.
Хотел сегодня показать заказчику как получается, пришлось смотрины отложить.

Александр Приходько
27.12.2013, 22:52
В проекте при увеличении кол-ва визуализаций с 4 до 5 вылетает ошибка 11236

Имею СПК 107, прошивка 3180, таргет 3.5.2.0 CDS 3/5 sp3 p5/
Проект в устройство загружается, на компе всё отображается, а на СПК зелёный экран с курсором.
Хотел сегодня показать заказчику как получается, пришлось смотрины отложить.

Проблема стара как мир. В компанию 3S отправляли, обещали поправить.
Лечится просто. Когда подключаетесь к СПК пусть у вас будет открыто только одно окно визуализации.
Если в ходе отладки понадобится 2,3, 10 окон - не вопрос, но при загрузке одно!

И перед загрузкой делайте. Проект - очистить все. Проект - перекомпилировать все.
И будет Вам счастье.

Serrk
28.12.2013, 11:54
Большое спасибо - помогло.