PDA

Просмотр полной версии : Ошибка на частотнике



Andrew_Stranger
27.12.2013, 21:28
Доброго времени суток. Появилась следующая проблема, с упаковщиком. На частотнике(однофазный, 0,75кВт) периодически стала появляться ошибка "Превышающее напряжение при работе или спаде". Замерил входное напряжение на входящих фазах в щкафу. Напряжение на каждой скачет 220-500В. Откуда ноги растут? Все фазные клеммы с нулем протянули. На установке еще подключены два движка(0,75кВт) которые работают в импульсном режиме(кратковременное включение/выключение). Как мне кажется помеха появляется при вкл/выкл двигателей. Но установка нормально работала не один год. В чем проблема?

zendo057
27.12.2013, 21:35
Доброго времени суток. Появилась следующая проблема, с упаковщиком. На частотнике(однофазный, 0,75кВт) периодически стала появляться ошибка "Превышающее напряжение при работе или спаде". Замерил входное напряжение на входящих фазах в щкафу. Напряжение на каждой скачет 220-500В. Откуда ноги растут? Все фазные клеммы с нулем протянули. На установке еще подключены два движка(0,75кВт) которые работают в импульсном режиме(кратковременное включение/выключение). Как мне кажется помеха появляется при вкл/выкл двигателей. Но установка нормально работала не один год. В чем проблема?
Чем мерели,если цифровым-то стрелочным померейте.

Andrew_Stranger
27.12.2013, 21:50
Стрелочного нету, да и цифровой сегодня приказал долго жить после 10 лет службы. Да и стрелочный тоже не выявит проблему, как мне кажется.

petera
27.12.2013, 22:48
Это не помехи.
Нужно в настройках частотника увеличить время уменьшения частоты вращения двигателя. Потому, что в режиме торможения (уменьшения частоты вращения) двигатель работает как генератор и это приводит к появлению перенапряжения на выходе частотника.

ЗЫ. Возможно, после нескольких лет нормальной работы, кто-то залез в меню настроек частотника и изменил то, чего не следовало менять или выполнил сброс к заводским настройкам (настройкам по умолчанию)

Andrew_Stranger
27.12.2013, 23:36
Частотник не работает в режиме торможения. Он крутит постоянно транспортер на уставке 16 гц. Вряд ли кто-то залезал и что-то менял.

Sergey666
27.12.2013, 23:45
Доброго времени суток. Появилась следующая проблема, с упаковщиком. На частотнике(однофазный, 0,75кВт) периодически стала появляться ошибка "Превышающее напряжение при работе или спаде". Замерил входное напряжение на входящих фазах в щкафу. Напряжение на каждой скачет 220-500В. Откуда ноги растут? Все фазные клеммы с нулем протянули. На установке еще подключены два движка(0,75кВт) которые работают в импульсном режиме(кратковременное включение/выключение). Как мне кажется помеха появляется при вкл/выкл двигателей. Но установка нормально работала не один год. В чем проблема?

Все-таки "0" нет , он может "пропадать" до силового шкафа . Шукайте внимательно .
при похожих условиях на установке ( подключается через разъем 3ф +N) сгорел частотник на 220в когда в разъеме ноль отвалился.

Andrew_Stranger
28.12.2013, 07:08
"0" в силовом шкафе электрики тоже протягивали, результата нет.

Sergey666
28.12.2013, 12:53
"0" в силовом шкафе электрики тоже протягивали, результата нет.

Так протягивали , а его там может не быть , чудес не бывает .

kolyan
28.12.2013, 13:50
"0" в силовом шкафе электрики тоже протягивали, результата нет.

Ну, а чего на кофейной гуще гадать?

Доберитесь хоть до ВРУ, до подстанции, причину-то выяснить надо...
Может, там контакта нет или с кабелем что...

cer_cer
29.12.2013, 00:01
В сети 0.4 есть мощные движки постоянного тока?
меряй напряжение на входе относительно N в питающем кабеле и относительно контура заземления - есть-ли разница?

Andrew_Stranger
29.12.2013, 13:59
Движков постоянного тока нет. Завтра еще раз просмотрю и замерю все. В пятницу частотник другой поставили. В субботу никто не жаловался.