Доброе время суток. Вопрос новичка=) Зараннее спасибо.
Платформа стоит на 4-х тензодатчиках. Измеряем вес масляной емкости.
Данные от модуля МВ110-224.4ТД получает HMI Weintek по Modbus RTU в виде таких адресов 5x71, 5x73, 5x75, 5x77 (Float32), так как указано в руководстве, всё хорошо на этом этапе.
Следующее: эти адреса "5х...." передаются в ПЛК (каждые 0.5сек) и преобразуются в адресацию 4x200, 4x204, 4x208, 4x212...
в итоге я в контроллере вижу значения снятые с 4 тензодатчиков, обработанные модулями ввода МВ110-224.4ТД в виде двойного слова с плавающей запятой... это всё тоже хорошо..
А теперь вопрос: как мне получить результирующее значение,
ведь метод "среднего арифметического" в весоизмерении не "катит" ?
Я еще не особо до конца понимаю как это сделать, но знаю, что есть формула "усредненного" значения, например "Распределение Гаусса (нормальное распределение) − плотность распределения вероятностей случайной величины n."
Как обработать такое вот дело???
Кто что скажет?)
lara197a
26.12.2013, 17:55
Как они у Вас установлены?
А не сложить ли нужно полученные значения?
К примеру если Вы стоите одной ногой на одних весах, а другой на вторых, то Ваш вес будет равняться сумме значений.
goldenlife
26.12.2013, 18:43
Как они у Вас установлены?
А не сложить ли нужно полученные значения?
К примеру если Вы стоите одной ногой на одних весах, а другой на вторых, то Ваш вес будет равняться сумме значений.
Что-то я уже мозги запудрил, давайте рассуждать)))
Установлены по периметру платформы...
кто еще поделиться знаниями?)))
Естественно, сумма.
Школьный курс физики, 6 класс.
goldenlife
27.12.2013, 10:42
ошибочно не понял вопроса (думал речь об сглаживании ошибок при колебаниях с каждого датчика отдельно), но там же вроде тарировать надо по нескольким точкам, так какая разница как поступить, сложить все показания или разделить на четыре потом, всёравно потом переводить в другое измерение веса
В итоге я получаю 4 реальных значения с плавающей запятой от каждого датчика, обработанное АЦП.
"тарировать по нескольким точкам?" - можно отсюда поподробней пожалуйста.
Платформа ... 4 датчика по углам, иду к одному углу (датчику) ставлю 0 кг (вес платформы не учитываем),
говорю АЦП с помощью программы МВ110, что это v.Min,
ставлю 100кг, говорю АЦП с МВ110, что это v.Max (вес платформы не учитываем).
И так с каждым датчиком.
Какие процедуры еще проводить???
Либо необходимо без платформы тарировать датчики, а далее ставить платформу и вводить её как вес тары???
Результаты суммируем... выходит что так.
Еще размышления? или у кого-то есть наработки?
В инструкции на модули ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1Д или 4Д Приложение Г Методика юстировки стр 71 - Пользовательская юстировка.
Юстируете каждый канал с датчиком по отдельности ( если есть возможность снять датчики -снимаем и юстируем , если нет то юстируем выставляя груз на платформу непосредственно над датчиком по очереди ). Сигналы суммируем ....
goldenlife
27.12.2013, 13:16
В инструкции на модули ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1Д или 4Д Приложение Г Методика юстировки стр 71 - Пользовательская юстировка.
Юстируете каждый канал с датчиком по отдельности ( если есть возможность снять датчики -снимаем и юстируем , если нет то юстируем выставляя груз на платформу непосредственно над датчиком по очереди ). Сигналы суммируем ....
Вот это то что нужно! спасибо...
Снять датчики не проблема - сделал юстировку без платформы и емкости.
Сделал юстировку, теперь стоит вопрос "ввести в тару" вес платформы
(платформа весит около полутонны, подстраховки ради стоят домкраты).
Что я делаю:ставлю платформу и емкость и ... ведь вес платформы тоже располагается неравномерно, даже учесть, что всё сделано по лазерному уровнеметру...
... для каждого канала (датчика):
передаю с помощью HMI в АЦП двойное слово с плавающей запятой float32 со значением "0" по адресу, начиная с 0x25 (у меня в модбасе панельки он числиться как 3х38),
далее "подтверждаю" что датчик нагрузили тарой и опять же передаю с помощью HMI в АЦП слово 16bit unsign. со значением (методом первого подбора установил максимальное) "65535" по адресу,
начиная с 0х31 (у меня в модбасе панельки он числиться как 3х50).
Так проделываю с каждым датчиком при установленной платформе. В итоге получаю "значения" с каждого датчика, АЦП которого юстирован без нагрузки, и тарирован с частично приложенным весом платформы и емкости (т.к. опирается платформа и емкость на 4 датчика)
Вроде бы всё правильно.
Но хочу удостовериться в правильности, услышав коментарии, дабы не скомандовать о том , что можно заливать масло)).
И лирическое отступление. тут соседи по комнате делятся опытом: Взяли устройство весоизмерительное "CAS", в его мануале есть схема подключения 1-ого тензодатчика. Делали "на коленке" весовую платформу для 150кг-ых бочек с томатом, установил 4 датчика по периметру, подсоединили их параллельно, все соответствующие и калибровали и тарировали с помощью функций этого устройства. В итоге всё работает отлично...
И тут вопрос: возможно ли такое провести АЦП овновским?)
для установки на 0 достаточно при установке платформы отнять полученное значение ... проверить правильность юстировки можно перемещая образцовый груз по платформе ..в разных точках должен быть один и тот-же вес (в случае расхождения -датчики отъюстированны на разный диапазон) .. На какой вес ваши весы? , какой тип датчиков? какую шкалу задали при юстировке???
В некоторых системах тензодатчики подключаются паралельно на один канал --я пробовал не получилось ( нужны датчики с одинаковыми характеристиками- ) Есть ли у вас еще какая либо информация по весоизмерительным системам -поделитесь...
да еще насчет параллельного соединения датчиков - в инструкции на 7 стр максимальная нагрузка параллельно подключенных тензодатчиков(4) на один канал не менее 87 (350ом)
goldenlife
27.12.2013, 18:02
для установки на 0 достаточно при установке платформы отнять полученное значение ... проверить правильность юстировки можно перемещая образцовый груз по платформе ..в разных точках должен быть один и тот-же вес (в случае расхождения -датчики отъюстированны на разный диапазон) .. На какой вес ваши весы? , какой тип датчиков? какую шкалу задали при юстировке???
В некоторых системах тензодатчики подключаются паралельно на один канал --я пробовал не получилось ( нужны датчики с одинаковыми характеристиками- ) Есть ли у вас еще какая либо информация по весоизмерительным системам -поделитесь...
К сожалению в первой, строке первого поста этой темы я указал "Вопрос новичка..."
Платформа стоит на 4х одинаковых датчиках. Каналы сконфигурированы одинаково.
после юстировки всё прошло отлично, записал в "тару" вес емкости и вес "платформы" так как я описывал в прошлом посту.
всё работает...
Спасибо за внимание и помощь.
Возможно отвечу на несколько других вопросов... либо задам наводящие)
Делал лишь только маленькие весы-отбраковщик, взвешивается ящик до 10кг с "начинкой", и при "браке" останавливает конвеер и толкает пневмоцилиндр в одну стороны ящик, если всё "окей" то конвеер едет дальше... датчик Zemic "L6D" 15kg 350Ohm. - это был первый опыт.
goldenlife
27.12.2013, 18:19
На какой вес ваши весы? , какой тип датчиков? какую шкалу задали при юстировке???
Весы с платформой на 10т, платформа около полутонны, почти 490кг, емкость 300кг.
юстировали "в гостях" на 20т прессе. Датчики соответственно на 30т, Zemic HM9A-C3-30t-16B - нормальные, недорогие.. называют их почемуто автомобильными=)
Г.1.3 Следуя подсказкам программы-конфигуратора подать на используемый датчик
известное меньшее значение физической величины и ввести это значение в ячейку Меньшее
значение физической величины (ед.). Затем ввести соответствующее значение в процентах в
ячейку Меньшее значение физической величины (%). Нажать кнопку «Продолжить».
Г.1.4 Подать на используемый датчик известное большее значение физической величины
и ввести значения Большее значение физической величины (ед), Большее значение
физической величины (%) ввести аналогичным образом. Нажать кнопку «Продолжить».
Г.1.5 Нажать кнопку «Сохранить» для записи данных в прибор.
Например, при вводе значений параметров равными:
– Меньшее значение физической величины (ед.) равным 5;
– Меньшее значение физической величины (%) равным 5;
– Большее значение физической величины (ед) равным 90;
– Большее значение физической величины (%) равным 90,
то параметр Минимальное значение физической величины будет равным 0, а параметр
Максимальное значение физической величины равным 100 (см. соответствующие
параметры ветви «Канал»).
Г.2 Последовательность заводской юстировки
Выполнил всё четко по мануалу. Нагрузили 500кг, сделал Меньшее значение как 500, в процентах было 5%
нагрузили 10т, большее значение делал 10000, в процентах было 100%.
goldenlife
27.12.2013, 18:26
11232
Картинка.
Спасибо за подробный рассказ -Мы все понемногу учимся!!!
Здравствуйте, у меня похожая проблема. Купили в Китае набор из четырех тензодатчиков, распредкоробки, в которую заходят эти четыре тензодатчика, и из этой распредкоробки уже одним кабелем идет на весоконтроллер. Этот контроллер оказался изначально кривой, вообщем я сейчас имею собранную конструкцию из бака, стоящего на четырех тензодатчиках без контроллера. У меня есть ПЛК 100 -24- КМ, ИП-320 и сейчас ко мне едет модуль МВ110-224.1ТД. Я имею некоторый опыт в программировании ПЛК, но только на CFC. И пока что я даже примерно не представляю, как делать этот проект. Как в этой программе реализовать калибровку весов и обнуление показаний. Подскажите пжс..
goldenlife
04.11.2014, 09:10
У меня есть ПЛК 100 -24- КМ, ИП-320 и сейчас ко мне едет модуль МВ110-224.1ТД. Я имею некоторый опыт в программировании ПЛК, но только на CFC. И пока что я даже примерно не представляю, как делать этот проект. Как в этой программе реализовать калибровку весов и обнуление показаний. Подскажите пжс..
Если правильно выражаться, то "Юстировку" - обучить АЦП модуля МВ110-224.1ТД выдавать "ВЕС".
Точную информацию можно найти тут "http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.td_1716.pdf".
В этой ПДФ также написано как провести "Тарировку".
А тут http://www.owen.ru/uploads/m110_v11055.rar - можно скачать программу.
А вот как из ПЛК обращаться к модулю МВ110 - это уже в мануалах по ПЛК ОВЕН, тут я не помогу, т.к. этот плк не "изучал".
Спасибо, начну с Ваших ссылок
А еще совет, может и запоздалый - купите стандартный весовой терминал и не тратьте время и силы на стандартные решения. Не говоря про то, что модуль ТД у ОВЕНа скажем так, не лучший.
Я так понял, что новый модуль в юстировке не нуждается. Я имел ввиду работу ПЛК 100 по типу весоконтроллера CAS 6000 A. Там все понятно. Включаешь режим калибровки, сначала показываем ему пустые весы - он выставляет ноль. Потом ставим эталонный вес, например - 1000 г. И забиваем в контроллер - что этот вес 1000г. А перед работой просто обнуляем показания на дисплее. Хотелось бы на ПЛК 100 что-то подобное организовать...
"Стандартный весовой терминал" стоит нехило, а китайцы пропихивают откровенное фуфло. И что там в этом "стандартном весовом терминале предлагается? Одно два встроеных реле - и все. А здесь уже можно управлять неограниченным количеством выходов. Появляется возможность, управляя электроклапанами, заливать по рецептуре несколько компонентов.
И это нестандартное решение
И к тому же, этот модуль уже почти у нас.
Dimooon, Вы как бы уже давно на форуме, есть такая полезная опция как "редактировать" сообщение и "удалить" сообщение. Рекомендую воспользоваться, очень удобно, и тема не разрастается на огромное количество страниц и Ваши сообщения будут более компактны.
Павел Братковский
05.11.2014, 10:33
"Стандартный весовой терминал" стоит нехило, а китайцы пропихивают откровенное фуфло. И что там в этом "стандартном весовом терминале предлагается? Одно два встроеных реле - и все. А здесь уже можно управлять неограниченным количеством выходов. Появляется возможность, управляя электроклапанами, заливать по рецептуре несколько компонентов.
терминалы разные бывают!!! здесь вы говорите о многокомпонентных весах, за 3-5 тыщь их конечно не купишь, пром оборудование вроде как.
Спасибо. И вправду, не обращал внимания.... Но помимо эстетических советов оч. хотелось бы по теме вопроса что-нибудь.... Четыре китайских сертифицированных тензодатчика заведены в одну распредкоробку и дальше одним кабелем пойдет на модуль МВ 110-224-1ТД. Не подскажете, где можно покопаться в проектах на CFC, или хотя бы направление показать. Я так понял, что если поставить на датчики бак, то уже сформируется какое- то значение, его надо взять как ноль, поставить в бак эталлонный вес, забить это значение в ПЛК , и чтобы все это с панели ИП- 320 можно было бы сделать. И будет тогда мне щастье.
Но это не тарирование, например, бак мокрый и в нем есть грамм 500 воды, и чтобы эти 500 грамм обнулить с панели и начинать заливать в бак чистый вес продукта
Как с панелью работать я знаю, как бы мне в Кодесис это покрасивше на CFC сделать...
Павел Братковский
05.11.2014, 19:06
для начала я бы посоветовал вам понять работу алгоритма или сделать алгоритм, а потом делать программу.
увы с кодесис не знаком вообще, на пр114 в ОЛ можно попробовать,задача в принципе интересная, есть идеи но нет времени пока.
Вы реализуете мтандартный весовой терминал.
Проще всего купить готовый. Это и дешевле, если оценивать свой труд.
А там по сети и обнулите и измерите сумму.
Павел Братковский
05.11.2014, 19:24
Вы реализуете мтандартный весовой терминал.
Проще всего купить готовый. Это и дешевле, если оценивать свой труд.
А там по сети и обнулите и измерите сумму.
как бы согласен!!! но есть но, если есть туева хуча времени, халявное железо и пытливый ум то почему бы и нет
есть туева хуча времени, халявное железо и пытливый ум Вот!!! С можно сказать - с языка снял. Классный форум, здесь всегда можно посушить зубы. Надеюсь, не только
Я алгоритм работы, пока у меня нет модуля, вижу так: с модуля приходит значение веса пустого бака, сравниваем с изначально известным весом бакам- на панель посылаем "ноль". Или с панели обнуляем, если показания бака в диапазоне "нуля" +/- какой-то незначительный "шум"
Павел Братковский
06.11.2014, 07:37
подскажите пожалуйста а CFC он похож на ОЛ или там буквы долбить надо?
Не, он графический, кубики там всякие... Я пытаюсь освоить язык ST, но пока слабенько получается. А на CFC попроще как-то... Только частенько всякие левые связи вылезают...
Первый раз в жизни по кодесис консультацию дал. Сёдня напьюсь с цыганами и медведями.
Павел Братковский
06.11.2014, 15:53
Я алгоритм работы, пока у меня нет модуля, вижу так: с модуля приходит значение веса пустого бака, сравниваем с изначально известным весом бакам- на панель посылаем "ноль". Или с панели обнуляем, если показания бака в диапазоне "нуля" +/- какой-то незначительный "шум"
по моему немного не так нужно сделать: калибровка сводится к тому, что вы вбиваете значение нуля измерительной системе, и определенную точку соответствующую эталонному весу, у вас получается диапазон скажем килограмм(откалибровали 1 кг.) с дискретностью в один грамм система должна высчитать цену деления ваших весов в своих там внутренних попугаях т.е. получаем что, прибавление веса в 1гр. на выходе сигнал изменится на расчетную величину дискрета, при циклических измерениях, оставшийся продукт спокойно уходит в тару, его берем за ноль и прибавляем нужное кол-во дискретов, и т.д. все конечно ИМХО.
А чем Вам алгоритм уважаемого capzapа не нравится пост8 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16468&p=126845&viewfull=1#post126845)? По моему самый оптимальный вариант.
подскажите пожалуйста а CFC он похож на ОЛ или там буквы долбить надо?Очень сильно похож :), основное отличие в том, что в ОЛ блоки автоматически именуются, а тут надо вручную. Но это мелочи, во многом даже удобнее чем ОЛ, после того, как привыкните:).
Павел Братковский
07.11.2014, 05:25
пустая бочка, показания всех четырех датчиков такие-то (сумма или среднее - по вкусу), залили сто литров - получили новое значение, еще сто литров - третье значение получено и т.д. до максимально возможного заполнения, далее на основе получившегося массива значений строите кусочно-линейную характеристику и по ней вычисляете массу в реальном времени
алгоритм который предлагает капитан несомненно будет работать (кто бы сомневался, в его авторитете), чисто из опыта: хороший тензодатчик имеет линейную характеристику, по этому лишние заморочки, а вот если брать датчики не очень хорошие, то тогда да, такой алгоритм самое оно.
Так как с погрешностями бороться?
Павел Братковский
07.11.2014, 07:59
почему только если датчики не очень хорошие, небывает бочек - идеальный цилиндр, поэтому линейная характеристика не всегда помогает, чаще вводит в заблуждение
честно говоря с цилиндрическими весовыми корзинами дел не имел, и с жидкостями тоже , а с сыпучими веществами и прямоугольными корзинами далеко не идеальной формы ( с различными перекосами по массе, да и сыпучие вещества не насыпишь идеальным образом, здесь с жидкостями по легче наверное), ставишь два балочных датчика, обеспечиваешь жесткость тензосистеме, две калибровочные точки т.е. 0 и эталон и все пашет как надо, мне кажется не надо здесь сильно мудрить.
по жизни встречал ни один весовой терминал, везде было 2-е точки.
А у меня 4 точки... И как их выставить? одинаковое напряжениес датчиков ловить?
Павел Братковский
07.11.2014, 08:17
4 точки- вы имеете ввиду 4 тензодатчика?
Так как с погрешностями бороться?
Если делать по алгоритму capzapа, то чем больше линейных участков, тем погрешность меньше.
А зачем вам выставлять?
Общей вес = сумме весов всех датчиков.
Павел Братковский
08.11.2014, 04:11
для начала я бы посоветовал вам понять работу алгоритма или сделать алгоритм, а потом делать программу.
увы с кодесис не знаком вообще, на пр114 в ОЛ можно попробовать,задача в принципе интересная, есть идеи но нет времени пока
Ура время появилась, кому интересно размещаю начало проекта в областях применениях ПР114
Павел Братковский
08.11.2014, 22:02
Сёдня напьюсь с цыганами и медведями.
походу загулял мужик серьезно!!!!
или тема стала не актуальна???.......
Тема очень актуальна... И с каждым днем все актуальней. Бак стоит, давно уже надо запускать. На ОЛ начало проекта интересно было бы увидеть. И как ПР-114 работает аналоговым сигналом от тензодатчиков? На самом деле, я предложил эту идею с весами на базе Овна в состоянии аффекта. У меня недавно получилось реализовать экструзионно-выдувную машину на Овне, и я, не вникнув в глубину (бездонную) вопроса взял на себя ответственность... Теперь назад дороги нет, а я уже не понимаю - как это все будет работать. У меня бак стоит на четырех тензодатчиках по 350 Ом каждый, заведенных в одну заводскую распредкоробку, там показания суммируются, я правильно понял? На модуль какое напряжение и ток будет приходить? Это вообще какие датчики, неполупроводниковые? Я могу применять для возбуждения датчика знакопеременное напряжение, как в мануале модуля написано? Они зуб дают, что так точнее будет...
А зачем вам выставлять?
Общей вес = сумме весов всех датчиков.
Это точно? А как равномерно вес распределить по всем четырем датчикам?
А алгоритм капзапа можно на CFC перевести?
А зачем распределять равномерно?
Вес::= сила с которой тело давит на опору. У вас эта сила распределяется между 4-ми опорами в любой пропорции. Общий вес = сумме весов.
Так работают все весоизмерительные терминалы.
Понял. Значит, неважно, три датчика или четыре, правильно?
Лучше - 3.
С целью уменьшения погрешности от "боковых" нагрузок.
Павел Братковский
10.11.2014, 15:20
А как равномерно вес распределить по всем четырем датчикам?
нагрузка на каждый датчик должна быть приложена не менее чем НПИ (наименьший предел измерения) для одного датчика, далее все датчики включены в параллель т.е. хош не хош, а сигнал с них суммируется, если датчики качественные, то всякие перекосы (неравномерное распределение массы), вам не страшны.
а в коробочке, где датчики соединяются, потенциометры есть?
что касается знакопеременного напряжения, я лично не раз слышал что на нем точнее измерение происходит, смею предположить, что его проще фильтровать.
Я фото коробочки чуть выше выложил, вместе с китайским тензодатчиком. Там вроде как раз-таки потенциометры изображены, кажется. На самом деле я электрик свыше 1000 по образованию, в детстве уроки по электронике пропускал регулярно, о чем сейчас очень жалею, и всячески стараюсь восполнить пропущенное. И в какую сторону крутить потенциометр, чтобы какого результата добиться?
кому интересно размещаю начало проекта в областях применениях ПР114
Очень интересно. Где можно увидеть работы маэстро?
Павел Братковский
11.11.2014, 06:00
Очень интересно. Где можно увидеть работы маэстро?
не льсти-те, потенциометроми настраиваются углы измерительной системы т.е. ставите гирю на угол в районе датчика и так на все четыре и выводите одинаковые показания затем калибруете.
в теме программируемые реле с областях применения ПР114 я выложил программу с простейшей калибровкой, которую шлифовать и полировать еще надо, всегда работал на стандартных терминалах,отдаю предпочтение новосибирским "цента" , часть алгоритма в которых полировалась не без моего участия, руки прям чешутся испытать себя на пр114 (ПЛК мне ни кто не купит, с КДС опыт печальный) давайте дальше общаться там, тем более что язык ОЛ очень похож на один из языков КДС.
посмотрел картинку , именно этими потенциометрами и подгоняются датчики.
Я на ОЛ тоже пытался писать прогу для экструдера, но дешевле получилось на ПЛК, т.к. ПР 110 может работать с аналоговым сигналом (я температурой хотел управлять) только через... забыл как этот модуль правильно называется, ну, Вы поняли... ПР 110 так и лежит, ждет своего часа. Ваш проект на ОЛ хочу в Кодесис реализовать. Только я ОЛ мало занимался, но мне суть надо уловить. Там у вас сетевые переменные видел. Это на ИП-320 пойдет?
Павел Братковский
11.11.2014, 08:08
ПР 110 может работать с аналоговым сигналом
нет не может, только пр114.
это не сетевые переменные, это чтоб с соеденительными линиями путаницы по меньше было, а ИП 320 прикрутить можно.
решил попытать счастья на пр114 потому что есть пр114, есть свободный тензодатчик датчик на 5 кг, 2х100кг, и преобразователь сигнала тензодатчика, т.е. на столе смогу в железе проверить и как вариант есть весы проходовые, которые стоят раком, можно будет позже ИП 320 прикупить но, есть но, инициатива имеет инициатора, так что пока на столе, а еще вибратор можно к столу прикрутить, что б условия по реалистичнее были.
далее если интересно давайте все таки про ПР114, всмысле в той теме, с КДС с удовольствием бы по разбирался но нет ПЛК , надо как то обосновать буржуям, на кой он нужен и что то на нем сделать, обосновать то я обосную, а вот потом что то сделать.......
Лучше - 3.
С целью уменьшения погрешности от "боковых" нагрузок.
Посмотрите фото коробочки. Я смогу использовать 3 датчика вместо 4?
Павел Братковский
11.11.2014, 12:38
да сможете, посмотрите разводку по внимательней все в параллель, хоть один, хоть два.
покажите фотку датчика, их нужно устанавливать учитывая конструктивные особенности самого датчика.
в том же посте, где картинка коробки, есть пдф файл паспорт датчика.
Но это точно повлияет положительно на точность? Потому что этот процесс перехода на 3 датчика очень трудоемкий, но мне нужна максимальная точность.
Павел Братковский
12.11.2014, 08:38
а весовой бункер он у вас круглый???
не торопитесь переделывать тензосистему, сначала проверьте ее как есть.
Павел Братковский
12.11.2014, 08:42
Лучше - 3.
С целью уменьшения погрешности от "боковых" нагрузок.
из личного опыта: при серьезной жесткости конструкции и качественных датчиках, их достаточно 2шт. хоть на круглую, хоть на квадратную, главное правильно датчики установить.
Для подключения модуля мВ110-1.ТД в конфигурации ПЛК, создал Модбас (мастер) /Универсал модбас девайс/???. Какой подэлемент выбрать? Регистр инпут модуль или для этого модуля надо REAL input module?
из личного опыта: при серьезной жесткости конструкции и качественных датчиках, их достаточно 2шт. хоть на круглую, хоть на квадратную, главное правильно датчики установить.
Подвесить бак что ли? Нет, не проканает уже...
Лично я ставил на 4 датчика их параллельно и Real input module- для дозирования комбикорма. На критику выставлю проектец дозирование тремя шнеками в общий смеситель затем все это ссыпается в главный действующий смеситель. Для фермера работает- поросята довольны. Точность +- 0,5 кг устраивает, общий вес смеси до 1 тонны. Хочу обратиться уважаемым корифеям с просьбой подсказать самоучке как упростить чтобы на 9 шнеков написать получается программа 600 строк и более по моей системе. Надо что обобщить другой подход нужен не математический- не могу сообразить голова уже..
в конфигурации плк какой нужно выбрать подэлемент, через который к модулю обращаться?
Modbus(Master)--Universal (Modbus devise))-- Real input module-- в проекте все есть.
Спасибо. Я тоже его выбрал в итоге.
У меня в ПЛК проект другой проект загружен. Мне потом, после как я модуль МВ110-1.ТД погоняю, надо будет все назад вернуть, и другой ПЛК- 100 купить. С адресами там ничего нельзя напутать?
Для МВ110-1ТД и 1-го канала МВ110-4ТД адреса регистров одинаковы а для других каналов см РЭ стр 67. Я использовал 1 канал и датчики подключены паралельно.
По какому протоколу связываться с МВ110-224.1ТД? В конфигураторе нет таких редактируемых параметров. Он че, по умолчанию использует какой- то протокол? А какой? Начал новый проект - все забыл. Не могу подключить к ПЛК ни модуль ни панель.
Я так и не понял, какой номер регистра записать в эту графу на скрине. Где в РЭ об этом написано?
Панель подключил, спасибо всем. Оказалось - если с нумерацией регистров напутать, то на панели тоже может показывать "потеря связи". А с модулем - потыкал в настройках юниверсал модбас девайс - 81-ю ошибку убрал. Но с модуля все равно ничего не приходит. Что еще надо выставить?
Да. 10 мс. А сколько оптимально будет? И как это расчитывать? А почему в конфигураторе протокол не указан? Мож в этом тоже дело?
Сделал 50 мс - ничего не изменилось
В конфигураторе я вижу изменения в мВ на выходе с датчика. К ПЛК подключаю - связь есть, но в элементе рил инпут модуль - все по нулям. Мож надо другой какой-то элемент создать??
Хотя я регистр инпут модуль попробовал - не получилось.
Вот! В конфигураторе нет графы - где указывается протокол! Только в кдс. Я пробовал и аски и рту. Нефига.
я не устанавливал конфигуратор с диска этого модуля. Он у меня уже был. Хотя в профиле я свой модуль нашел. Может это конфигуратор кривой?
Гарчев Евгений
11.12.2014, 17:39
В данном модуле автоопределение протокола, поэтому и нет соответствующей графы в конфигураторе. Регистр с каким адресом в итоге считываете?
Real input module регистр 62?
Гарчев Евгений
11.12.2014, 19:01
попробуйте поменять порядок разбора регистров данных, в UMD параметр byte_sequence - Native.
62 регистр указал -вроде что-то начал показывать...А как в понятное значение переделать?
Гарчев Евгений
12.12.2014, 12:43
62 регистр указал -вроде что-то начал показывать...А как в понятное значение переделать?
попробуйте поменять порядок разбора регистров данных, в UMD параметр byte_sequence - Native.
И где про регистр 62 написано? Вот стопудово - в РЭ модуля этого нет нигде. Специально не написали - чтоб жизнь конфеткой не казалась...
РЭ, приложение В, таблица В.10.
На скрине видно - native стоит
Гарчев Евгений
12.12.2014, 13:00
На скрине видно - native стоит
Значит наоборот - trace_mode поставьте
приборист
12.12.2014, 13:03
62 регистр указал -вроде что-то начал показывать...А как в понятное значение переделать?
А может не нужны Вам мВ?
Считывайте 70 регистр.
В модуле настраивайте параметры
Минимальное и максимальное значение физической величины (- максимальный вес тензодатчика и + максимальный вес тензодатчика).
Записывайте вес тары и получайте реальное значение в ПЛК.
С 62 регистром те же манипуляции по юстировке прибора..
еще один вопрос не в тему. Я хочу сделать так, чтобы при калибровке ( установка нуля и эталона) записывались значения с датчика в течении 5-10 секунд, а потом бралось среднее значение. Но используя оператор SEL так, как на видео, даже когда на булевом входе FALSE - значение все равно берется со второго входа.Я наверное непонятно объясняю - на видео все видно. Мож, мне как-то по-другому надо записывать мгновенное значение в переменные?
Павел Братковский
14.12.2014, 07:48
Минимальное и максимальное значение физической величины (- максимальный вес тензодатчика и + максимальный вес тензодатчика).
уважаемый приборист вы так, делать сами пробовали, тензодатчик тогда нужен как минимум 4..20мА выходом, и то чет я сомневаюсь что это весы получатся, Димону там 0,5 кг надо ловить на 8-ми тоннах
димон, модуль к тензодатчикам подключал? тензосистему гирями испытывал?
я пока на столе подключил тензодатчик на 15 кг , потренироваться. Читаю из 70-го регистра, число 50 примерно показывает. Я его выставил в ноль на датчике без нагрузки, а когда гирю в 1 кг ставлю на датчик - он 700 показывает. Это уже в проге надо подгонять под кило, или в конфигураторе?
приборист
14.12.2014, 15:37
уважаемый приборист вы так, делать сами пробовали, тензодатчик тогда нужен как минимум 4..20мА выходом, и то чет я сомневаюсь что это весы получатся, Димону там 0,5 кг надо ловить на 8-ми тоннах
димон, модуль к тензодатчикам подключал? тензосистему гирями испытывал?
Делали. Работает.
А для чего, по Вашему мнению, данный функционал присутствует?
При 4-20мА мне и МВ110-8А вполне хватит.
Выдержка из РЭ
3.2 Приведение результатов измерения к физической величинеПрибор позволяет получать результаты измерения в следующем виде:
− в виде значения сигнала тензодатчика в мВ в формате числа с плавающей точкой.
Эти значения могут использоваться при проверке правильности полярности подключения
прибора к датчику, проверке исправности датчика, поверке прибора;
− в виде значения физической величины в единицах физической величины или в
процентах от диапазона, в формате числа с плавающей точкой.
Использование приведения измеренного значения к физической величине позволяет
пользователю отображать контролируемые физические параметры непосредственно в
единицах их измерения (атм., кПа, кг и т.д.). Для выполнения операции приведения
используются параметры v.Min и v.Max. Операция приведения линейно отображает диапазон
внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами
v.Min и v.Max. При этом если результат измерения соответствует минимальному значению
внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра v.Min, а
если результат измерения соответствует максимальному значению внутреннего
представления, то результатом приведения будет значение параметра v.Max.
Операция приведения корректно выполняется как при значении параметра v.Max
большем параметра v.Min, так и когда параметр v.Max меньше v.Min.
Пример – При использовании датчика с диапазоном от 0 до 4 мВ, контролирующего
давление в диапазоне от 0 до 25 атм., в параметре v.Min задается значение 00,00, а в
параметре v.Max – значение 25,00. После этого вывод результатов измерения будет
выполняться в атмосферах. При значении измеренного входного напряжения, равном 0 мВ,
результат приведения будет равен 00,00 атм. При значении измеренного входного напряжения,
равном 4 мВ, результат приведения будет равен 25,00 атм.
А так же:
Пользователь может установить требуемые значения физической величины всоответствии с показаниями применяемого датчика (параметры Минимальное и
Максимальное значения физической величины, по умолчанию 0 и 100, соответственно) – по
измерениям с используемым датчиком. Также данные значения могут быть определены с
помощью процедуры юстировки физической величины прибора (см. Приложение Г).
О чем и написал выше alex55 (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=23049)
У меня на ненагугруженном датчике в регистре 70 значение 46 с копейками. Это модуль юстировать надо?
Юстировка по двум точкам--обязательно юстировать. Ненагруженный датчик-минимальное значение ф.в. Ложим гирю (8000кг или кому что надо)--максимальное значение фв Прибор записать значение и т.д.-в РЭ все расписано. Надо реально загружать гири и смотреть, а не теоретизировать. Успехов.
Павел Братковский
15.12.2014, 03:33
Делали. Работает.
А для чего, по Вашему мнению, данный функционал присутствует?
При 4-20мА мне и МВ110-8А вполне хватит.
то есть калибровка в этом модуле особо не требуется, прописываешь диапазон, и все хорошо...жизнью уже испытано...
спасибо за информацию...
А почему у меня такое число получается?
Дело в том, что датчик на 15 кг, а эталон 200 гр. Калибрую - вот такая фигня получается. Как правильный вес на панель вывести?
Умножил. Врет, сволош...
И в нуле разбег 160 грамм
Ненагруженный датчик выдает число 50.3. Записываю его как расчетный ноль, затем ставлю 200 грамм и в переменную etg записываю 200 ( вес эталона)- выдает 50.7. Отнимаю показания нуля - это двести грамм ... Пока объяснял - начал понимать, что здесь что-то не так. Надо получить цену деления вольт/грамм. Ну.. не вольт, а в каких он там попугаях измеряет..
Павел Братковский
15.12.2014, 13:27
димон, а сам модуль по мойму колеброватся должен, или юстироватся....может надо сначала модуль настроить....
Надо получить цену деления вольт/грамм.
он же цифру выдает, а не напряжение....надо (50.7-50.3)\200=цена деления одного грамма.
Сначала надо юстировать модуль без без плк через конфигуратор, получишь вес в кг и никакая формула не потребуется- в программе будет отражаться вес в виде действительного числа с плавающей точкой. Апотом с этим можно любые формулы писать если надо.
Ок. Ща почитаю про юстировку...
Стесняюсь спросить... А в чем вообще принципиальная разница между МВ110-8А и МВ110-224.1ТД? Ну.. Кроме количества каналов.
ТД- заточен под тензометрию, а МВ110-8А УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ отсюда и разница. Ну одно из отличий в скорости измерения входной величины, тех характеристики можно почитать, а в целом семейство модулей аналоговых входов одно.
Если датчик на 15 кг, а у меня эталон 200 грамм, то большее значение физической величины в процентах будет 1.33333333?
Хехе, получилось. Спасибо вам.
Нет не так. Ставь 200 гр на датчиик и пиши большее значение фв-- 200(или 0,2) потом убирай этот груз с датчика и пиши меньшее значение фв--0. В процентах 100 и 0. Ну че теперь получилось, когда поставишь на весы 100 грамм.Вся шкала-200ед(грамм).середина --100 Вообще то юстировку надо провести хотябы весом 10кг(какое значение собираешься мерять?
Я пока подключил другой датчик на 15 кг для опытов. А модуль поставлю в схему с четырьмя тензодатчиками - каждый на 2000 тонны. На них стоит бак весом под две тонны, а измерять будет продукт вес которого - максимум 600 кг. Тара тяжелая за счет мешалки( редуктор / движок), тены, водяная рубашка и т.п.
Понятно. Ну тогда пока опыты.. Ты как бы про 15 кг забудь и никуда их ни пиши в конфигураторе. 15 кг это мах вес который физически может выдержать тензодатчик--помни об этом и все. А проюстировать его ты можешь в любом диапазоне, но не более 15 кг. Аналогично и с датчиками на 2000кг. Ну все вроде что мог расссказал. Понятно или нет не знаю. 100 грамм- можно полстакана воды-- примерно покажет.
В конфигураторе вначале всегда вылезает какой то начальный файл, и свою конфигурацию надо открывать отдельно. Я проморгал этот момент, внес изменения в новый проект и сохранил всю эту байду в свой файл. Теперь у меня пропала связь мв/плк и я ушел, а завтра в кз праздник- вообщем, все пропало. Че им, трудно сделать чтобы конфигуратор последний файл открывал? Расстроился,ппц. Вроде все так поперло сегодня....
Да, есть такое.. в конфигураторе, надо повнимательнее.
Я так тоже делал... потом, под конец, у меня накапливалось целое ведро файлов, в котором очень сложно найти последний...
Так то-да, но бывает, захочешь пойти кривой дорожкой-позырить просто - что там, а там ничего хорошего, и приходится возвращаться... Бывают запарки. Вот недавно было - проект кдс вдруг при открытии стал выдавать ошибку ни с чего, и требовать откомпилировать весь проект. Я его раз сто компилировал - пришлось вернуться к предыдущей версии. Может, подскажете чего? Еще актуально пока.
приборист
16.12.2014, 18:32
Так то-да, но бывает, захочешь пойти кривой дорожкой-позырить просто - что там, а там ничего хорошего, и приходится возвращаться... Бывают запарки. Вот недавно было - проект кдс вдруг при открытии стал выдавать ошибку ни с чего, и требовать откомпилировать весь проект. Я его раз сто компилировал - пришлось вернуться к предыдущей версии. Может, подскажете чего? Еще актуально пока.
А как нам догадываться что за ошибка?
Я только в четверг доберусь до того компа. Выложу сразу с утра. Не уходите далеко пжс. Я одновременно два проекта делаю. Весы и экструзионно-выдувную машину. Нахватал от жадности к обучению обязательств - ажно голова кипит. Получается, но медленно. Шеф недоволен. Уже в один срок не уложился -отмазался кое-как. Так вот этот косяк в проекте экструдера. Это моя первая программа - запутанная и громоздкая, но работает. На этом CFC по-другому не получается писать. У меня релейная схема проще была в разы. А язык ST не могу освоить сам. Хотя хочу- аж кушать не могу.
Вот этот багнутый проект, про который я раньше говорил. Сегодня полдня не мог зайти на форум. Bad gateway писал
Проект компилируется никакой ошибки нет. Надо было сделать: Проект--очистить все--компилировать все, просто наверное в запарке много раз переделывался и перезагружался.. А в первой программе результат веса получил?
Да. Сделал пользовательскую юстировку - показывает вес как надо. Но буду теперь весь проект переделывать - много лишнего было.
А можно модуль с панели юстировать?
Я думаю, что когда я выставлю ноль на сухом баке, то в процессе работы идеального нуля не добьешься - то бак мокрый, то еще что-нибудь.... Я хочу сделать кнопку "обнулить", а потом считать вес от обнуленного значения. Как это можно сделать попроще? И надо ли вообще это делать?
приборист
18.12.2014, 12:38
Да. Сделал пользовательскую юстировку - показывает вес как надо. Но буду теперь весь проект переделывать - много лишнего было.
А можно модуль с панели юстировать?
Я думаю, что когда я выставлю ноль на сухом баке, то в процессе работы идеального нуля не добьешься - то бак мокрый, то еще что-нибудь.... Я хочу сделать кнопку "обнулить", а потом считать вес от обнуленного значения. Как это можно сделать попроще? И надо ли вообще это делать?
Обнуление коварно.
Кто-то обнулит - а там пол бака материала ;)
Иногда делаем обнуление лишь в небольшом диапазоне от нуля (+-25 кг)
Иногда делаем обнуление, но при этом присутствуют цифры реальных показаний.
Ну да. Чтобы обнуление работало только в диапазоне какого-то небольшого процента от нуля, правильно? А как это на CFC замутить? У меня уже башка не варит с этой математикой... Все-таки дискретная логика попроще как-то...
У меня на весах 200 грамм. Число, к примеру, 0.2008354. Он округляет и выводит на панель 201 грамм. Не принципиально, конечно, но глаз режет. Пытался при юстировке ловить меньшее значение - не получается.
Получилось. Надо только обнуление придумать
Чета странное у меня сегодня произошло... Утром ПЛК включил - связи с модулем нет. Подключил ПК к ПЛК - связь с МВ появилась... ОТключаю все, жду 20 минут - включаю ПЛК - связи с МВ опять нет. Создал загрузочный проект - вроде все нормально стало.
И еще у меня на скриншоте тоже фигня какая-то... с датчика приходит "0", а оператор сравнения GE сравнивает со 150 и включается...
Я понимаю, что это оператор преобразования не справляется. Как корректно убрать этот косяк?
А вот теперь опять стал нормально работать... Это может быть из-за непрогретого модуля?
приборист
19.12.2014, 12:25
Чета странное у меня сегодня произошло... Утром ПЛК включил - связи с модулем нет. Подключил ПК к ПЛК - связь с МВ появилась... ОТключаю все, жду 20 минут - включаю ПЛК - связи с МВ опять нет. Создал загрузочный проект - вроде все нормально стало.
И еще у меня на скриншоте тоже фигня какая-то... с датчика приходит "0", а оператор сравнения GE сравнивает со 150 и включается...
Я понимаю, что это оператор преобразования не справляется. Как корректно убрать этот косяк?
А вот теперь опять стал нормально работать... Это может быть из-за непрогретого модуля?
Просто нельзя использовать real_to_word в этом случае.
Используйте TRUNC (учитывая его особенности)
Если нужно больше знаков после запятой - домножить и преобразовать.
Лимит поставил. Но я много тут чего попробовать успел. И у меня теперь после всего этого переменные ust1 и ust2 не редактируются. Хотя до этого все было чётко. Что это может быть?
Почему не хочет преобразовывать?
а вот это че он пишет? Сегодня началось.
Вы имели ввиду так? Вот сейчас вроде нормально заработало
У меня 4 этих тензодатчика подключены через эту распредкоробку. Если я подключу 3 тензодатчика вместо 4 - свободный клеммник надо как-то замкнуть, или просто оставить как есть? И есть разница в том, какой клеммник оставить свободным?Дело в том, что на них стоит циллиндрическая емкость. Лучше будет, если она будет стоять на трех точках?
Хорошая коробка не менее 100 баксов стоит!(Мне самому приходится подобное паять) Подключай три датчика без разницы, четвертый просто пустой. Если емкость стоит вертикально, а не лежит то на три датчика- это классика. Интересно какая длинна проводов у датчиков? Их ведь нельзя резать - сохранить целыми до коробочки. Хотя делают и без уравнительной коробки при правильной установке платформы и коротких расстояниях до плк.. С коробкой лучше добиться точности измерений при неравномерном распределении продукта на платформе. Главное при установке все сделать по уровням- используем лазерный уровнемер.
Павел Братковский
26.12.2014, 15:51
Хорошая коробка не менее 100 баксов стоит!(Мне самому приходится подобное паять) Подключай три датчика без разницы, четвертый просто пустой. Если емкость стоит вертикально, а не лежит то на три датчика- это классика. Интересно какая длинна проводов у датчиков? Их ведь нельзя резать - сохранить целыми до коробочки. Хотя делают и без уравнительной коробки при правильной установке платформы и коротких расстояниях до плк.. С коробкой лучше добиться точности измерений при неравномерном распределении продукта на платформе. Главное при установке все сделать по уровням- используем лазерный уровнемер.
коробка да, хороша, с вами почти согласен, из жизни не по наслышке знаю, для путних датчиков она, не нужна, все в параллель и пашет мама не горюй при правильной установки, можно два поставить датчика (подглядел у немцев), если они балочные...проверял не раз... три точки это когда сжатие-растяжение....
Спасибо за информацию- про немцев приму к сведению:)
А я по незнанию провода от датчиков порезал. Длина не равная. Но когда подключил бак к компу -понял, что всю конструкцию будем переделывать. Бак и все мостки, обвесы всякие- все на одной раме.Все дышит-12 литровую канистру рядом с баком ставлю- 1.5 кг показывает . Теперь табуретку с баком надо отрезать, чтоб отдельно было- и анкерами в пол. А вот с длиной кабелей датчиков что делать -не знаю... Самый длинный-2 метра, а самый короткий-1 метр. И общий кабель-2 метра. Один датчик останется, можно будет их как-то уравнять, сдвинув коробку, но общий кабель надо будет заменить? Или такая длина от датчиков не сильно повлияет?
Мда- это вы поторопились,однако.. Ну теперь коробка стобаксовая в самый раз: при калибровке можно будет вводить подгонку подстроечными резисторами, но до этого надо с емкостью разбираться - она должна стоять строго на 3-х тензодатчиках и никаких связей и обвесов по воздуху- от всего отрезать или соединить шлангом, гибкой вставкой и пр. Ну а дальше видно будет..
Павел Братковский
27.12.2014, 12:57
она должна стоять строго на 3-х тензодатчиках
не торопитесь утверждать......
Димон покажите фотку вашей конструкции, и самого датчика...тогда и поговорим.
Тензодатчик у него в посте*135*, хорошо бы поставить на 2 тензодатчика, только как-то для русского человека не очень устойчиво стоять будет, ну разве, что датчик сэкономить, а так кто -нибудь прижмется к емкости, она и завалится..:) А треугольник равносторонний- фигура устойчивая. Ох, а рекомендуемое возбуждение-10-15 V, ведь у нас 2,5в..Подождем до понедельника.
Павел Братковский
27.12.2014, 19:07
на сколько я знаю, точность тензосистемы зависит от жесткости конструкции и качества тензодатчиков......
а так кто -нибудь прижмется к емкости, она и завалится
а прикрутить не пробовали.......
тензодатчик то как раз балочный, видел как на три таких ставили весовую корзину, результат был печальный...это я к тому, что можно встрять с не правильной установкой......
вариант там такой, датчики по 2т.. а измерять 1т...отсюда выводы три или два.....
Наименьший предел измерения (НПИ) для нормального среднего тензодатчика( 2т)=Наибольший предел измерения/5000, так что в этом смысле 2000/5000=0,4кг-ничего страшного не вижу, а вот насчет правильности установки цилиндрической емкости, согласен - на 2 датчика балочного типа будет пожалуй лучше. Мне в основном приходилось ставить датчики сжатия мембранного типа под прямоугольные платформы-там они в самый раз, хотя видел их и под цилиндрической емкостью в кол-ве трех. Интересно посмотреть на ваш способ постановки вертикально стоящей цилиндрической емкости на 2 балочных датчика..
Павел Братковский
28.12.2014, 15:42
за ранее извиняюсь за чертеж....ну не чертежник я...15917
датчики крепить не с одной стороны, а с разных это важно, тогда при перекосе емкости, они будут друг друга компенсировать.....
когда применил такую установку, статические испытания прошли без проблем, углы ровно отходили....
Решение оригинальное, с точки зрения физики безупречно верное для статической нагрузки, а вот интересно в динамике при заполнении емкости, если будет сильно лить из трубы да еще и толчками, не будет ли раскачивать бочку? Хотя при плавной подаче жидкости все должно быть хорошо.
Павел Братковский
28.12.2014, 17:54
с жидкостями не работал...не знаю, а с пшеницей и ее продуктами (мука, отруби), все в поряде, подача идет либо в два шнека, либо одним, но с двумя скоростями, т.е. грубо точно... шефы не жалуются, динамика не сильно зависет от тензосистемы
Сейчас рама с баком выглядит вот так
Павел Братковский
29.12.2014, 07:39
да, внушительная система, рядом с датчиком болт, я так понимаю транспортировочный, его вроде как выкручивать надо, качество съемки не очень, по этому не очень понятно......
датчики, как я понял по периметру стоят, мое мнение, сначала испытать надо, потом думать о переделки, которая в общем то может и не понадобится.....
фотку датчика по качественней слабо....прям как есть в установленном месте
Че там переделывать, нормально стоит вроде,хорошо, что развязки шлангами сделали-пробовать надо. Ведь канистру уже ставили рядом, значит как я понял система "дышит"! Интересно что получится?, ждем результатов испытаний..
Павел Братковский
29.12.2014, 09:41
что развязки шлангами сделали-пробовать надо
нормально будет, лишь бы температура самих шлангов стабильной была... у меня ко всем бункарам шланги, вернее трубки пневмотические подводятся, ни че нормально....
Болт рядом с датчиком как ограничитель-он вкручен в раму, он на 16, а отверстие в самом бак на18. То есть он свободно ходит.
У меня что-то странное произошло... В декабре сохранил конфигурацию модуля - было чувствительность датчика +/- 2 мВ. На выходе с датчиков в статусе было около 1 мВ. Все работало, я мог на восьмитонных весах килограмм взвесить. Это было месяц назад. Сейчас опять подключил модуль к датчикам с последней сохраненной конфигурацией - и все пошло не так - на выходе с датчиков 13 мВ. С чувствительностью 2 мВ на канале датчика показывает "отказ". Поставил 4 мВ - пытался юстировать пользовательски - потом ставлю 12 кг, а показания веса нестабильно - скачет от - 8 кг до +64 кг. Полная шляпа. Я не мог убить модуль перепутав полярность? И вообще, как можно убить модуль? Хотя меня больше интересует- как его теперь оживить?
Sergey666
26.01.2015, 20:07
У меня что-то странное произошло... В декабре сохранил конфигурацию модуля - было чувствительность датчика +/- 2 мВ. На выходе с датчиков в статусе было около 1 мВ. Все работало, я мог на восьмитонных весах килограмм взвесить. Это было месяц назад. Сейчас опять подключил модуль к датчикам с последней сохраненной конфигурацией - и все пошло не так - на выходе с датчиков 13 мВ. С чувствительностью 2 мВ на канале датчика показывает "отказ". Поставил 4 мВ - пытался юстировать пользовательски - потом ставлю 12 кг, а показания веса нестабильно - скачет от - 8 кг до +64 кг. Полная шляпа. Я не мог убить модуль перепутав полярность? И вообще, как можно убить модуль? Хотя меня больше интересует- как его теперь оживить?
Включаем моцк. Чуствительность 2мв/в , питание 2.5в , больше 5мв быть не может.
Вывод - модуль не при делах - провода перепутал.
Я перепроверил несколько раз подключение правильное.наконечники на кабеле перпрессовал. Если только общий кабель поврежден... Но я его трогал по всей длине - каких-то скачков в показаниях нет... А если выход с модуля больше 5мВ быть не может - зачем в настройках чувствительности ажно до +/- 64 мВ можно указать? И раньше у меня даже на 1 мВ работало, а сейчас на 2мВ отказ... Проверю кабель, но как-то подозрительно все...
Может быть здесь что-то видно....
Павел Братковский
27.01.2015, 06:57
Димон, попробуй датчики по одному подключить....очень похоже на накрытый датчик...
Начал по одному откидывать- без изменений. Потом уже общий от модуля откинул - и он продолжает показывать то же самое! Похоже модулю кобздец. Что делать? Может, отъюстировать по-взрослому? Вообщем, пока жду
я в программе сравниваю два числа оператором LT (меньше), но сравнивать надо не всегда, а когда надо, поэтому я добавил командный вход. Но проблема в том, что когда отключаешь этот командный вход, то на булевом выходе LT все равно остается единичка. А как сбросить и ее? После первого цикла в программе остаются синие связи, которые мешают запустить второй цикл.
Посмотрел программу и возникло несколько пожеланий к автору (исходя из опыта программирования на С++ и в CodeSys):
1. Имена переменных- желательно писать более осмысленные. Сейчас, в момент написания вы помните, через месяц все имена выветрятся из головы напрочь. Например я в CS отмечаю глобальные переменные знаком подчеркивания "_", real- ставлю преффикс r, int- i, и т.д, ну и функционал- типа: StartButton_Panel, StartButton_SB2. В итоге выходит _bInputVar1 - глобальная входная переменная 1 типа BOOL. и т.д.
2. Комментарии- каждую переменную или ФБ нужно комментировать. В общем причина та-же. На каждый POU желательно так-же написать краткое описание работы.
3. Не стоит всю программу скидывать в одно место- разбираться тяжело, и в последствии модернизировать. Куда проще разбить программу на несколько хорошо описанных и задокументированных частей, умещающихся каждый, в один-два экрана монитора.
4. Смысл копирования ретайнов в локальные переменные и обратно не понятен. А почему Вы не используете ретайн-переменные на прямую? они все равно пишутся при отключении и читаются при включении.
В общем, для первого проекта (я про ходос, который родом из чехии) весьма не дурно. Но если Вам легче в виде релейной схемы то почему не LD?
Про последний пост не понял, возможно у Вас в посте #128 выложена старая версия программы? Если Вы имели ввиду FB "Спокойно", то я попробовал наваять на скорую руку небольшую доработку.
Спасибо большое за коммент. Действительно, это первый мой проект и теперь, я даже не пытаюсь как-то его изменить и улучшить- там сам черт ногу сломит. Я уже начал устанавливать железо на машину. В лд мне не нравится то, что переменная может оказаться в "1",хотя в этом месте связь неактивна, а единичка установилась в другом месте. Такое может быть, я пробовал. На реальную релейную схему это не похоже. И вообще - хочу изучить st. Кстати, а куда-нибудь можно поступить заочно именно в этом направлении? С ретайн я делал как мне советовали на форуме, практически все мне рассказали здесь, спасибо всем. Вроде работает. Но я еще не закончил конфигурацию сп-270. Буду дописывать уже на ходосе- боюсь страшно, машина стоит- шеф поджопниками торопит. Но Ваши рекоммендации я запихаю в этот проект,если успею. Как-то надо было сразу планировать, как называть переменные, чтобы потом не путаться. Некоторые блоки я уже и не помню- зачем написал. Но явно, чтобы обойти ненужные срабатывания или чтобы сработало только в определенном месте цикла. Я сейчас поеду на завод, и посмотрю Ваш коммент с открытым проектом, может и вправду можно сократить прогу...
у меня такая ситуация - ПЛК 100-224 -КМ, модуль МВ110-224 -1ТД, ИП -320. И 4 тензодатчика по 2 тонны каждый производства наших китайских товарищей. На тензодатчиках стоит бак весом 1500 кг примерно и емкостью 2 куба. В составе этого бака рубашка, в которую влезло 700 литров воды + тэны + редуктор с двиглом на 4 кВт. Сначала ничего не предвещало беды. Написал прогу, все подключил- все работает. Но теперь вылезло- пока бак пустой- ставлю эталоны всевозможные( взвешенные на других весах канистры, люди, и пр)- показывает корректно. Заливаем бак водой, 1500 кг, добавили концентратов всевозможных ( я точно знаю - сколько) - добавляю те же "эталоны" - все в два раза легче, чем было на пустом баке. В общем примерная погрешность составила 500(!!!!!!!!!) кг На тензодатчиках есть болты - для разгрузки датчиков- выкручиваешь болт- с датчика снимается нагрузка. Один датчик прогнулся настолько сильно, что болт уперся в бак. В понедельник этот болт срежут. Но у меня подозрения, что это ничего не даст, потому что мне кажется, что играет и дышит вся рама. Ну и вопрос: Может ли при схеме подключения в 4 тензодатчика при снятии нагрузки с одного из них давать такую большую погрешность, или это погрешность тензодатчиков в начале и конце диапазона измерений могут давать разную погрешность? Короче, русский вопрос - что делать?
Я думаю, что надо усиливать раму, но если ее переделают и проблема не исчезнет. то для меня это начало новой жизни на новой работе. Чего я, в принципе, не очень опасаюсь, но хочу быть уверенным в своей правоте
Не ча связываться с китайскими товарищами:) Надо поддерживать отечественного производителя- Тензо-м.. Ну по серьезному не должно быть такой погрешности, потому, что при уходе нагрузки с одного тензодатчика она распределяется на три оставшихся и суммарный сигнал должен остаться прежним. Надо проверить нет ли где затирания конструкции о раму, не впадать в крайности и больше оптимизма.
Значит, я буду настаивать чтобы услиливали раму, и ставили цилиндрическую емкость на ТРИ датчика,потому что есть подозрения , что датчики шевелятся вместе с рамой. Плюс всякая хрень типа гибких шлангов. Я сразу говорил, что рама-результат дефекации, но меня никто не слушал. Сейчас я прям тащусь от этой ситуации. Но надо что-то делать. Модулем можно как-то компенсировать погрешности?
Модулем вряд ли получится, а вот программно коррекцию можно попробовать ввести (при достижении определенного веса прибавлять или отнимать к показаниям столько-то т.е. обмануть как то) и если стоит коробочка с сопротивлениями там покрутить, как временный выход что-то можно попробовать сообразить..
Да, коробка есть. Буду крутить в понедельник, отпишусь...
Помогите!!!!! #33
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23888&page=4&p=206975#post206975
Dimooon, ты талантливый парень, разберешься сам- ты ж рыл эти лабиринты..Аршавин к вам перешел...Модуль похоже нормальный.
Спасибо за справедливую оценку моего титаническаго труда. И за Аршавина тоже.Я же чуть не поседел на этих выходных. Короче - оказался ноутбук корявый. Система на нем кривая какая то. Может она битый файл загрузить в плк? Принес стационарный комп - все загрузилось отлично и летает уже. Всем спасибо.
sergeykrylov
26.04.2016, 11:43
Вы что тут горбатого лепите!
Все датчики соединяются параллельно и подключаются к одному тензопреобразователю!
Павел Братковский
26.04.2016, 13:27
Вы что тут горбатого лепите!
Все датчики соединяются параллельно и подключаются к одному тензопреобразователю!
а когда платформа на 8 датчиках, и после такого соединения расхождения по середине и краям, тогда что????
не мутите воду товарищ.
Eugene.A
26.04.2016, 15:16
Блок свода сигналов тензодатчиков
Установленные балансировочные резисторы позволяют откорректировать параметры датчиков и добиться независимости показаний от положения груза. Блок коррекции датчиков располагается в непосредственной близости от тензометрических датчиков (весов).
https://www.mera-device.ru/products/zip/bloki-podklyucheniya-datchikov-sily/blok-svoda-signalov-tenzodatchikov/
Балансировочные коробки. Балансировочная клеммная коробка-сумматор серии КPF-4/6/8/10 / Полиэстр / IP66 / Встроенные грозоразрядники защищают электрические цепи тензодатчиков при внешнем электромагнитном воздействии / Предназначена для параллельного подключения нескольких (4,6,8 или 10) тензометрических датчиков, работающих в составе весовой системы (весов). Наличие встроенных балансировочных резисторов позволяет откорректировать результаты измерения независимо отточки установки груза (центр/угол).
http://www.flintec.chel.ru/products/6.html
БКС-8-1. Балансировочная коробка для 8 тензодатчиков
Предназначена для подключения до 8ми тензометрических датчиков включённых по 4-х проводной схеме, работающих параллельно в составе весовой системы. Установленные балансировочные резисторы (25оборотные) позволяют откорректировать параметры датчиков и добиться независимости показаний терминала от положения груза. Резисторы раздельно регулируют коэффициент передачи каждого из 8ми тензодатчиков и включены по схеме, исключающей взаимную зависимость регулировки.
http://tenzomer.ru/files/pdf/BKS-8-1info.pdf
Павел привет. Все с весами борешься? А в одном мануале написано было, что надо откинуть SIG+, SIG- и выровнять напряжение, подкладывая прокладки под датчики. Интересно, такое ход конем поможет?
sergeykrylov
05.05.2016, 11:41
Вот тогда платформа у вас кривая уважаемый!
Павел Братковский
06.05.2016, 06:17
Павел привет. Все с весами борешься? А в одном мануале написано было, что надо откинуть SIG+, SIG- и выровнять напряжение, подкладывая прокладки под датчики. Интересно, такое ход конем поможет?
привет Дима!!! уже давно заборол.....пока работают.
Вот тогда платформа у вас кривая уважаемый!
сталкивался с двумя автовесами на 8-ми датчиках, на обоих приходилось подгонять показания, скорее всего это связанно с характеристиками самих датчиков. ИМХО.
Уважаемые коллеги! Получится -ли у меня автоматизировать работу маленького бетоносмесительного узла, посредством комплекта оборудования: Тензодатчики тензо-м + мв110-224.4тд + ип320 + пр114 ? МВ110-224.4ТД передает вес компонентов на ИП320 (мастер сети) она отображает вес компонентов и с нее задают уставки и режимы работы, а ПР114 сравнивает вес компонент с уставками и управляет всеми исполнительными механизмами? Есть опыт успешного применения пр110 + ип 320. Этот комплект оборудования достаточен или нужно что -то добавить, заменить? Может кто-то похожее делал - поделитесь опытом, пожалуйста.
заранее спасибо. Игорь.
Да Вы правы - никак не узнает. А как Вам видится подобная система? Там нужно дозировать компоненты в трех бункерах, управлять их выгрузкой и включать мешалку. Можно даже некоторые функции сделать на ручном управлении. Главное по моменту набора массы компонента в каждом бункере вовремя выключать его заполнение.
maximov2009
26.08.2016, 09:52
Добрый день. На мой взгляд ПР200 мастером должна справиться. По моему этой темой (весовой) занимался Павел Братковский. Смотри пост 175. Попробуйте обратиться в личку к нему.
С уважением.
vardrager
02.09.2016, 12:10
подскажите можно ли подключить данный модуль МВ110ТР-224.4ТД к какому-нибудь недорогому регулятору ТРМ просто для контроля веса
vardrager
02.09.2016, 13:04
немного неправильно задал вопрос. требуется еще и регулировка, т.е пр достижении определенного значения сработал выход регулятора
vardrager
02.09.2016, 13:14
вобщем объясню ситуацию: необходимо собрать весовой дозатор с двумя выводами, грубая дозировка веса и после точная досыпка продукта. Конечно многие скажут проще купить весовой терминал но их цена просто как космический корабль. главное чтоб была возможность быстрого изменения веса продукта. Вот я и инересуюсь есть ли какойнибудь регулятор типа ТРМ с режимом MASTER?
vardrager
05.09.2016, 14:06
господа есть у кого-нибудь пример подключения модуля к плк73 или подскажите где взять полное описание библиотеки modbus . я впервые пытаюсь подключить к плк что-то по rs485
Николаев Андрей
06.09.2016, 11:27
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
Пробовал выводить сигнал с тензодатчика через мв110-224.тд на панель ип 320 что -то не очень получается показывает какую то белиберду может чего не так делаю? Может кто такое делал? Поделитесь опытом пожалуйста.
_Mikhail
08.09.2016, 21:58
Пробовал выводить сигнал с тензодатчика через мв110-224.тд на панель ип 320 что -то не очень получается показывает какую то белиберду может чего не так делаю? Может кто такое делал? Поделитесь опытом пожалуйста.
Выкладывай проект и конфигурацию
_Mikhail
09.09.2016, 12:13
Вот пожалуйста:
В проекте для ИП320 все правильно
В конфигураторе видишь значения веса? А то на фото нет этих данных
В конфигураторе все хорошо показывает а при соединении с панелью на ней нули и хаотически выпрыгивают чрезмерно большие цифры. Я подозреваю, что попутаны регистры старших и младших разрядов, а как исправить не знаю.
Калибрую весы, но сохранить результаты юстировки не получается, выдает сообщение (на скрине) и переходит в начало юстировки.Как с этим бороться?
Последние изделия этой линейки все почти этим грешат- и это не лечится официально разъяснено консультантом овен, пришлось изобретать метод подбора коэффициентов, чтобы затем записать это значение физической величины в прибор принудительно-как то так..
Ну ничесе... Может, на заводские настройки сбросить? Он на десятый раз бывает что сохраняет. И на другом тензодатчике, на столе когда настраивал, не было такой проблемы... А в какой графе коэффициент можно выставить? чета не могу сообразить, как судьбу обмануть. Может SHield откинуть? Он не заземленный, все экраны кабелей датчиков в одну кучу скручены, но до этого не делал так, и не было такой ошибки.
Ничего страшного, если вручную забить 0 в мин. значение величины?
Вручную и забивал, а потом сохранить..
Плавают показания принятые от модуля МВ110-224.4ТД. Т.е. это происходит именно со значением "ноль"(0.000 - float32 переменная Rd_fF).
Показания при этом значении меняются самопроизвольно от 1.066346e-003 до 9.686041e-004.
Если же на него ставишь какой-нибудь вес, но не менее 100 гр., - нормально все. С любыми отчичными от нуля значениями все нормально.
При этом в программе-конфигураторе вполне адекватные показания нуля, стабильно - ничего не плавает.
Калибровка сделана на максимальный вес 900гр.
Программа написана под ПЛК-73, Датчик Тензо-М Т2-0.05-С3 Emax=0.05т - подключен к 1 каналу.
В данный момент ПЛК73 нет , тестирую на ПЛК100. Но ноль не стабильный что на одном, что на втором.
Подскажите в чем может быть дело.
Добрый день, планирую подключить модуль МВ110-1ТД к существующему весовому дозатору. Родной АЦП сгорел. На дозаторе установлены три тензодатчика, через коробку. Датчики компании Penko UTL 300. Смущает, что в инструкции к датчикам написано НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 10V DC, МАКСИМАЛЬНОЕ 15V DC. У модуля МВ110-1ТД питание 2,5 V DC. Обратился в саппорт ОВЕН, сказали что работать не будет, подходят только датчики с питанием 2,5 V DC. Я таких не встречал. А здесь смотрю коллеги подключают китайские тензодатчики также с питанием 10-15 В. Прошу совета у практиков: будет работать связка МВ110-1ТД + тензодатчик с номинальным питанием 10В.