Добрый день Всем. Взяли 150 Плк Ип 320 . Проги писал и на 100 и на 110 все нормально, связь была по rs232 в 150 тоже самое сделать не могу
в меню rs232 нет есть debug 232 его вставляю пишет device 6 module not init.. id=200 not init. Подскажите плиз в чем дело.

Sergey666
25.12.2013, 12:27
Подключитесь Кодесисом через Ethernet порт или USB .

soi
25.12.2013, 13:25
входа usb нет на контроллере и провода ethernet тоже спасибо за ответ. Но я так и не понял в чем проблема если я связываюсь кабелем для прошивки контроллера и получаю в ответ ошибку даже еще не подключал панель:)

Sergey666
25.12.2013, 14:31
Не может инициализировать по конфигурации порт Debug , потому-что воткнут шнурок с перемычкой для прошивки(под Gateway).

soi
25.12.2013, 14:46
Спасибо купил шнурочек все пошло , старый стал забыл что на 110 два входа 232 и 232 deb. Будут проблемы обращайтесь. С новым годом.