24.12.2013, 16:15
помогите пожалуйста почему ип 320 не реагирует (к примеру на включение отключение насоса)

YuriBel
25.12.2013, 19:29
Вы только не обижайтесь. Ну неужели, прежде чем нафигачить такую конфигурацию, ни разу не возникло желания потренироваться, что называется "на кошках"?. Сделать 1-2 регистра и 1 набор битов и оживить все это? А потом фигачить дальше? В результате проделана немалая работа с нулевым (если не сказать отрицательным) эффектом. Второй вопрос, который хочется задать -а вы на сто процентов убеждены, что вам нужна панель "слейв"?. Обычно консультанты Овена для простых программ, для тех, кто только начинает самостоятельно что-то делать, рекомендуют использовать панель в режиме "мастер". "Слейв" -это конечно хорошо, но для тех, кто с этой техникой "на ты", и весьма вероятно, что такие люди отказались от составления такой тяжелой конфигурации. Теперь о том, в чем разница. Разница втом, что панель в режиме "мастер" опрашивает только те регистры контроллера, управляющие элементы которых есть на текущем экране. В вашем случае это было бы 4-5 регистров максимум. А в вашем варианте программа контроллера с заданной периодичностью пихает в панель тридцать с лишним регистров. И возможно все и работало-бы как-то, если бы не одно серьезное НО. Делоо в том, что в пенели львиной доли этих регистров нет. Вы их не прописали в панели, а контроллер к ним обращается. поэтому ничего работать не будет. Мой вам совет, пока не наберетесь собственного опыта и не появятся реальные аргументы за "ИП320 слейвом", сделайте панель мастером, обмен с ней будет не жуть каким тяжелым, там единственное, что нужно, это последить за правилами выравнивания. Вот как-то так.