PDA

Просмотр полной версии : ТТР на малое напряжение и большой ток



and909
23.12.2013, 20:08
Доброе время суток!

Подбираю ТТР и испытываю затруднения.

Есть нихромовый нагреватель, работающий в импульсном режиме, время нагрева около 1 сек, пауза около 2 сек, напряжение 20VАС, ток 70 А.
В настоящее время коммутируется симистором. Управляется со спец. платы советского производства. Собираю новый шкаф управления с ПЛК.

Засада: найденные ТТР, в том числе Кипприбор рассчитаны на коммутируемое напряжение от 24 вольт.

Вопрос: будет ли ТТР работать на напряжении 19-20 вольт?

Iroha Uta
19.01.2014, 01:57
Мощный транзистор поставьте.

lar
19.01.2014, 12:45
+1. Сейчас их полно
Полевой транзистор с N-каналом. Хотя бы вот этот (http://www.chipdip.ru/product/auirf1324s-7p/) или этот (http://www.chipdip.ru/product/irf1324pbf/)
Только напряжение на затворе (управляющее) надо ограничить на уровне +-20В.
Сопротивление у первого в открытом состоянии 1mOm, т.е. при 70А на нем будет падать 70mV и рассеиваться 5Вт,
небольшого радиаторчика хватит. У второго чуть побольше, но не радикально

Iroha Uta
20.01.2014, 03:08
Существуют ТТР постоянного тока, например 5П20.10ПА1-130-0,6 Д48 Протон-импульс

and909
20.01.2014, 07:36
Граждане! По условию задачи напряжение у меня переменное, поэтому транзисторы не вариант.
На постоянное напряжение есть ТТР от 5 вольт, а на переменное только от 24.
Поэтому думаю применить импульсный БП, в продаже есть на 600Вт и 1500Вт,
но тут напрашивается радикальное решение отказаться от нихромовой проволоки и поставить общепромышленные ТЭНы непрерывного нагрева с датчиками и регуляторами типа ТРМ, и решить эту проблему разом (при этом обретя другие по переделке оборудования).

Iroha Uta
20.01.2014, 08:45
Можно диодный мост + транзистор или диодный мост + DC ТТР

Ryzhij
20.01.2014, 10:53
А кто мешает использовать маломощное ТТР и напряжение 24 VAC для подачи тока (через токоограничивающую цепочку из резисторов разумеется) в управляющий электрод мощного симистора на малом напряжении? Главное, чтобы от одной фазы было всё это запитано для синхронизации.

Вольд
20.01.2014, 12:03
Доброе время суток!

Подбираю ТТР и испытываю затруднения.

Есть нихромовый нагреватель, работающий в импульсном режиме, время нагрева около 1 сек, пауза около 2 сек, напряжение 20VАС, ток 70 А.
В настоящее время коммутируется симистором. Управляется со спец. платы советского производства. Собираю новый шкаф управления с ПЛК.

Засада: найденные ТТР, в том числе Кипприбор рассчитаны на коммутируемое напряжение от 24 вольт.

Вопрос: будет ли ТТР работать на напряжении 19-20 вольт?
А что мешает увеличить напряжение питания ?

lar
20.01.2014, 12:38
На симисторе будет падать вольта этак 1,5
При токе 70А это 105 Вт выделяемой мощности
Нужен хороший радиатор с обдувом

Вольд
20.01.2014, 12:49
Если допустима первичная коммутация нагрузки не в момент перехода напряжения через ноль, то можно поступить еще проще. Берете мощный симистор и подаете через контакт реле постоянное напряжение на управляющий электрод. Дополнительно понадобится маломощный источник постоянного напряжения для питания управляющего электрода. Все прекрасно будет работать при низком напряжении питания нагрузки.

Ryzhij
20.01.2014, 13:14
На симисторе будет падать вольта этак 1,5
При токе 70А это 105 Вт выделяемой мощности
Нужен хороший радиатор с обдувомСтесняюсь спросить, а что силовая часть ТТР изготовлена на иной элементной базе? ;)

Или суммарное падение напряжения на диодном мосту и IGBT будет меньше?

Есть хороший способ, применяемый в софт-стартерах, запускать и останавливать на полупроводниках, а во время работы окорачивать механическим контактором. Эрозия контактов при этом минимальна, тепловые потери тоже. Но для механики контактора в нашем случае высокая интенсивность работы будет. Если идти этим путём, то контактор надо брать с катушкой на постоянный ток, немного меньше греется при частых коммутациях.

Кстати, постоянную времени работы неплохо бы тоже учитывать при расчёте тепловыделения ;)
Топикстартер заявил ПВ=33%.