PDA

Просмотр полной версии : ПЛК304(ПЛК308) + 2х МУ110-8И



SergSB
20.12.2013, 09:44
Здравствуйте.
Сделал простенький тест соединения по примеру подключения модулей через библиотеку ModulsOwenLib.
Взял ПЛК308 и 2 модуля МУ110-8И.
С одним модулем обмен идет, с двумя обмена нет, идут ошибки(программа и модифицированная библиотека во вложении).

Как заставить работать оба модуля?(вообще их у меня 4)

С уважением,
Сергей.

SergSB
20.12.2013, 10:53
откорректировал, глупая ошибка была...
какие минимальные интервалы можно проставить для опроса? Как можно улучшить для 7 модулей(4 8И, 8А и 2 дискретных)? не будет проблем с цикличностью опроса?

и как сделать чтобы до получения нового значения по ModBusTCP контроллер не терял старые?(в моем примере после получения значение через некоторое время пропадает)
Или на модуле всё значение не будет теряться так же как на контролле?

p.s.: Разобрался с соединением и опросом всех модулей.