PDA

Просмотр полной версии : регулятор трм151-06



Elsy
04.05.2008, 23:04
господа, помогите решить проблему. регулятор соотношения газ-воздух после долгих попыток добавить давление газа перестаёт реагитовать. так-как время между включением регулятора и подачей газа зависит от случая к случаю. как мне объяснили, мозги регулятора считают что механизм виртуально уже полностю открыт и в целях защиты от механ повреждений отключает его.

Папулов Сергей
05.05.2008, 09:23
регулятор у вас перестает отрабатывать, скорее всего из-за того, что не корректно описана модель задвижки. укажите в настройках регулятора правильные значения параметров задвижки.

Elsy
06.05.2008, 23:31
все данные по задвижке указанны правильно, но питание на неё подаётся только тогда, когда откроются клапана газа. а до этого момента регулятор без успешно пытается подтянуть давление газа под давление воздуха.