Просмотр полной версии : ПЛК-100, можно ли изменить время работы после отключения питания?
Добрый день,
подскажите, а на ПЛК-100 можно ли изменить время работы программы после отключения электропитания. В модуле статистике показывает 600 секунд стабильно на всех моих ПЛК. Как его уменьшить, мне 10 мин. нет смысла исполнять программу. Нигде в настройках не нашел.
lara197a
18.12.2013, 23:07
это состояние заряда акб
я делал эксперимент: отключал питание плк, при этом опрос плк по модбас tcp не прекращался ровно 10 минут, после 10 минут гас светодиод езернетного разъема плк и прекращался опрос по модбас тсп. Потом я включал кратковременно плк на ~ 10 сек для нового старта программы и заново отключал питание, чтоб АКБ не успел зарядиться, так вот плк опять работал 10 минут и отключался. Самое интересное что меня хватило на четыре раза таких полных циклов отключения питания. После чего не выдержали нервы, хотел полностью разрядить акб, не получилось. Тогда сколько же акб может работать?
Хочу сделать минимальное время работы, чтоб продлить жизнь АКБ. Т.к. из-за сдохшего АКБ падают важные переменные.
lara197a
19.12.2013, 00:46
Не во всех ПЛК поддерживается изменение.
А в статистике- это состояние.
Посмотрите в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1307&highlight=%E1%E5%F1%EA%EE%ED%E5%F7%ED%FB%E9+%F6%E8 %EA%EB
спасибо, надо взять на заметку!