PDA

Просмотр полной версии : Помощь новичку в подключении МВА8 и ЧП DELTA



puma_59
16.12.2013, 12:03
Имеются ЧП DELTA (VFD-EL) и МВА-8 подключенные через АС3-M по RS-485 к компьютеру...
По отдельности ЧП (через MasterLink) и МВА8 (через OWEN OPC SERVER) Скада их видит, но вместе они не работают, пишет "Ошибка открытия порта COM8"... Предполагаю что "MasterLink" уже использует этот порт и "OWEN OPC SERVER" не может к нему подключится...

Сам осваиваю скаду только 2ю неделю и понимаю что ошибка на нижнем уровне, но как подключить правильно незнаю...

Запрание спасибо))

SCADAMaster
16.12.2013, 13:02
Вы пытаетесь подключиться к одному порту из разных программ (из OPC сервера и MasterLink) - это работать не будет.
Вам нужно перенастроить МВА8 на протокол Modbus и опрашивать ЧП и МВА одной программой. Лучше для этого использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Для нашего OPC кстати есть готовые конфигурации МВА и для Delta - их нужно только импортировать. Как выполнять импорт конфигураций показано в видеопримерах.

puma_59
17.12.2013, 05:15
Изначально я и так и сделал... В MasterOPC "ЧП DELTA" опрашивается без проблем, но при импорте из библиотеки устройства "МВА" оно не хочет опрашиваться: "превышение таймаута МВА:HOLDING_REGISTERS"... Попробую щас настройки проверить...

SCADAMaster
17.12.2013, 07:36
Если меняете протокол (или вообще сетевые настройки) на МВА нужно обязательно выключить прибор и включить снова.

puma_59
17.12.2013, 08:31
Оказывается просто питание надо было сбросить)) А я настройки уже все перепробовал ни чего не подходит)) Поменял протокол, сбросил питание МВА и все заработало...

Спасибо за помощь !!!