04.05.2008, 11:20
Подключил по 485 Мву8 (релейный) и Плк, соотвеьтственно настроил протокол модбас. На нём у Мву выхода представленны типа Word. Контроллер Мву8 видит. Какое значение на выход надо подать, чтобы реле переключилось? Подавал 1000, реле начинает щёлкать. С периодом оклоло секунды. При подачи числа больше 1000 ничего не происходит. Подскажите что делать? Может у кого то есть пример соединения Мву8 и Контроллера по модбасу.

Илья Глан
04.05.2008, 13:58
на выходы мву подаются значения от 0 до 1

ПЕТЯ
04.05.2008, 14:49
при передачи 1 вообще ничего не происходит

Kirill
04.05.2008, 15:43
Подключил по 485 Мву8 (релейный) и Плк, соотвеьтственно настроил протокол модбас. На нём у Мву выхода представленны типа Word. Контроллер Мву8 видит. Какое значение на выход надо подать, чтобы реле переключилось? Подавал 1000, реле начинает щёлкать. С периодом оклоло секунды. При подачи числа больше 1000 ничего не происходит. Подскажите что делать? Может у кого то есть пример соединения Мву8 и Контроллера по модбасу.

Для замыкания реле по протоколу модбас нужно подавать 1000. Если у вас реле щелкает, то хотелось бы увидеть ваш проект для ПЛК и конфигурацию мву. Посмотрите руководство по подключению ПЛК и МВУ по модбасу в этом топике http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551

ПЕТЯ
05.05.2008, 09:04
вот мой проэкт.

ПЕТЯ
05.05.2008, 09:29
забыл задать ещё один вопрос. почему при конфигурировании в программе конфигуратор мву8, при опросе входа и установке на нём значения 1, реле единажды мигает, загорается лампочка авария и связь с прибором теряется.

ПЕТЯ
05.05.2008, 16:43
это ошибка конфигурации, или прибор бракованный?

Kirill
06.05.2008, 09:52
вот мой проэкт.

Для полноты картины нужен файл конфигурации МВУ.

Есть некоторые сомнения в работоспособности вашего МВУ. Чтобы это проверить, создайте пустой проект для ПЛК и попробуйте управлять вашим МВУ из него, подавая на выходы сигналы 0 и 1000. Если заработает, то вопрос к вашему проекту для ПЛК, что-то вы в нем не учли.

Еще один вопрос. ИП320 у вас работает как мастер или как слэйв? Какую версию конфигуратора ИП вы используете? Стабильно ли в этой системе опрашиваются другие модули?

В вашем проекте мву опрашивается в режиме by poll time. При этом вы из plc_prg зачем-то задаете команду на начало опроса (%QB8.2.0:=255; ). Это лишнее.

ПЕТЯ
06.05.2008, 22:04
ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..

Kirill
13.05.2008, 10:54
ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..

Давайте определимся. Входные сигналы приходят на МВА8. Управлять выходами МВА8 вы не можете, т.к. у данного прибора выходов нет. Думаю, это опечатка, но раз уж она появилась не в первый раз, надо внести ясность.

Для того, чтобы разобраться в вашем вопросе необходима конфигурация вашего модуля МВУ8, прочитайте ее из прибора и приведите здесь.

Кроме того, напишите, работают ли выходы мву корректно при управлении из конфигуратора? Работают ли выходы мву корректно при подключении к пустому проекту ПЛК (т.е. без алгоритмов, но с настроенным обменом в plc configuration)?

Без этой информации мы гадаем на кофейной гуще. Возможно, ваш МВУ неисправен. Возможно, есть неточности в его конфигурации. Возможно, что-то еще..

для более оперативного диалога есть icq.

Kirill
13.05.2008, 10:56
Проверьте аварийные значения для выходов вашего МВУ. Возможно прибор не находит связи с ПЛК, переходит в режим аварии и отрабатывает заданное ненулевое аварийное значение.

Crazy
20.05.2008, 18:25
Ответьте пожалуйста, когда прибор МВУ8 теряет связь с контроллером выходы должны переключится в "аварийное значение на ВЭ"?
Почему то у меня этого не происходит - отключаю питание контроллера - входы остаются в том же состоянии.

Ельцов Андрей
21.05.2008, 10:24
Ответьте пожалуйста, когда прибор МВУ8 теряет связь с контроллером выходы должны переключится в "аварийное значение на ВЭ"?
Почему то у меня этого не происходит - отключаю питание контроллера - входы остаются в том же состоянии.

В конфигураторе, в дереве "Сетевые параметры прибора" есть параметр "Максимальный сетевой таймаут (сек)". Убедитесь, что его значение не равно 0.

Crazy
21.05.2008, 15:08
Спасибо, исправил - заработало.