PDA

Просмотр полной версии : Помогите в диагностике ПЛК110-60-24 + ИП320



korwins
14.12.2013, 17:09
Доброе время суток, уважаемые коллеги.

Объясните, какими способами можно определить, в чем проблема и как ее решить.
Ситуация следующая: ПЛК110-60-24, операторская панель ИП320, два ПЧВ 4КВт. ПЛК и панель ИП320 соединены по Modbus RS-232, ИП320 - Master, ПЛК - Slave. ПЧВ и ПЛК - RS-485, ПЛК - Master.
Программа написана, работала пол-года, все значения из Modbus Slave сохранялись при выключении ПЛК. При включении и загрузке ПЛК эти значения "подхватывались" панелью.
Но недавно все изменилось. Теперь пока питание есть - все работает. Питание выключаю - значения сохраняемых переменных теряются (где-то читал, что регистры Modbus Salve являются Retain-переменными, и работало ведь!).
В конфигурации ПЛК "back-up working time" стояло 6 секунд, изменил на большее значение - результата нет и светодиод "работа" на ПЛК гаснет сразу после выключения питания.
Аккумулятор ПЛК заряжен, напряжение более 4 В. В программе ничего не менялось.

ПЛК стоит на объекте, работает. Подскажите, как можно гарантированно проверить, что сохранения Retain переменных не происходит? Как это исправлять и является ли такой случай гарантийным?

lara197a
15.12.2013, 00:17
У Вас умер АКБ.
Замена.

korwins
16.12.2013, 21:23
Я тоже так думал. Аккуратно открыл крышку, снял верхнюю плату, измерил напряжение 4,1 В. Не похоже по напряжению на то, что аккумулятор умер. Да и ПЛК всего пол-года.