PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100РЛ+МДВВ преобразование REAL_TO_BOOL протокол ОВЕН



ivga
14.12.2013, 15:38
При запуске ПЛК периодически включается и выключается первый выход МДВВ out1 (выход№1) хотя в конфигураторе отображается что включено out1 (выход №1) и out2 (выход №2) . Если отключить out1 (выход№1) в конфи-и включен (выход№2) а на МДВВ все равно включается светодиод выхода out1 -(не зависит от того какой выход работает в конфигурации плк). И в ручную когда задаешь в конфгураторе 0 или 1 на любой выход загорается светодиод первого выхода !!!
Что необходимо сделать чтобы управлять выходами на МДВВ МОДБАС не предлагайте не поддерживается.

capzap
14.12.2013, 17:24
улыбнуло использование муви когда есть элемент сел
сперва прицепилось слово модбас, поэтому подумалось что вместо единицы 1000 надо подавать
http://www.owen.ru/uploads/re_mdvv_1455.pdf стр.21 таблица 5.1, потом перечитал внимательно вопрос, тем более не сходилось что при любом назначении первый выход щелкает
поэтому думаю предложить нужно обратиться к таблице Г.1, второму выходу нужно задавать адрес 17 а не увеличивать индекс на единицу

ivga
14.12.2013, 19:44
улыбнуло использование муви когда есть элемент сел
сперва прицепилось слово модбас, поэтому подумалось что вместо единицы 1000 надо подавать, потом перечитал внимательно вопрос, тем более не сходилось что при любом назначении первый выход щелкает
поэтому думаю предложить нужно обратиться к таблице Г.1, второму выходу нужно задавать адрес 17 а не увеличивать индекс на единицу

Спасибо!!! заработали выхода только вот периодически перещелкиваются ))) еще вопросик а что за элемент сел.

capzap
14.12.2013, 19:52
SEL от слова селект

ivga
14.12.2013, 20:36
SEL от слова селект

а в какой библиотеке сидит

capzap
14.12.2013, 20:38
в standart

ivga
14.12.2013, 21:32
попробую спасибо!!!