Просмотр полной версии : Подбор температурного датчика



Гадир
12.12.2013, 12:08
Расстояние между ПЛК160 и датчиками температуры около 400-500 метров. Я остановился на 4х проводном ДТС 015 PT100 с выходом 4-20 мА. Просто инженер из тех поддержки Овен сказал что если расстояние больше 100 метров, то будут проблемы. Просто дело в том что я сам подключал преобозавателей Fisher Rosemount или Honeywell в 1500 метрах от ПЛК. И не каких проблем. Просто покупал кабель с сечением 1,5 мм. Просто для этой задачи Fisher будет дороговат. Что вы посоветуйте? Какой датчик мне купить?:confused: Заранее спасибо.

Зоя
12.12.2013, 12:46
Вы можете использовать ДТС015Л-РТ100.х.Х.И[х] для данной задачи. Главное, что бы было:
- экранирование линий связи прибор-датчик;
- заземление экранов (со стороны прибора);
- прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
- исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями.

AVF
13.12.2013, 09:06
вот никак не представлю что такое "продольное пересечение" ... можете картинку показать :confused:

amn
13.12.2013, 12:39
"продольное пересечение" - не перпендикулярное прохождение силовых проводов, близкое к параллельному.

Gans
13.12.2013, 13:40
Здравствуйте, Гадир.
Лучше вдали поставить ТРМххх с интерфейсом RS485 и считывать показания в цифровом виде :-)

AVF
16.12.2013, 08:58
"продольное пересечение" - не перпендикулярное прохождение силовых проводов, близкое к параллельному.

--- почему не сказать по-русски : "избегать параллельной прокладки" ? Параллельные прямые НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ в принципе!