PDA

Просмотр полной версии : Подключение МВ8А через 485?



Nikobo
09.12.2013, 14:44
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подружить со скада системой следующую конфигурацию
МВ8А-rs485-"c2000-USB"- Lectus-simplight раньше стояли модемы ПМ01, но из за нестабильной связи от них отказались. Кинули провод FTP где-то метров 450, провод цельный... на с2000-USB еще зацеплен контроллер с приточки вентиляции тоже получается 485...

Nikobo
10.12.2013, 11:12
ситуация такова , есть овеновский МВ8А( с помощью него за котельной следим) раньше он работал с модемами ПМ01 собственно с вашей скадой. ну и вот протянули провод подключили через С2000-USB ( тут уже сидит PIXEL ), на Лектус ( в лектусе поменял только настройку модемное соединение на прямое подключение) и чегой-то не работает это все пиксель видится и работает а овен нет(( ... вот незнаю наверное вопрос не по теме ну может сталкивались... Сильно надо котельная не видится опасно.

capzap
10.12.2013, 12:53
Так хотя бы скрины сетевых настроек с обеих концов,может соответствия нет.

Nikobo
10.12.2013, 13:26
все норм дело в сетевых настройках овен 9600 стоп биты 1 пиксель 115200 стоп биты 2 разобрался спасибо))) ТЕМА ЗАКРЫТА.