1. ФБ 2-х позиционный механизм с выбором изображения:
- не мигает при аварии ,только меняет цвет,хотя в настройках я галочку поставил ( двойным кликом мыши в свойствах контрола);
- Кнопка СТОП постоянно вызывает вопросы у операторов. У нас этот ФБ связан с пневмоклапаном,у которого 2 состояния-
ОТКРЫТ и ЗАКРЫТ. А кнопка СТОП ,согласно описанию,должна быть только у задвижек.

2.ФБ Регулирующий клапан с импульсным управлением:
Вызываю окно управления,устанавливаю дистанционный режим,первое нажатие кнопки БОЛЬШЕ (или МЕНЬШЕ) переводит
режим в АВТ. Снова устанавливаю дистанционный режим,после чего всё управляется нормально.Это сделано специально?

Спасибо.

иван50
10.12.2013, 07:27
Отзовитесь,люди. Ведь кто-нибудь работал с этими ФБ?

SCADAMaster
10.12.2013, 17:38
Мы ответим вам в ближайшее время

SCADAMaster
18.12.2013, 12:00
- не мигает при аварии ,только меняет цвет,хотя в настройках я галочку поставил ( двойным кликом мыши в свойствах контрола);

Пока что данный функционал не доделан.



- Кнопка СТОП постоянно вызывает вопросы у операторов. У нас этот ФБ связан с пневмоклапаном,у которого 2 состояния-ОТКРЫТ и ЗАКРЫТ. А кнопка СТОП ,согласно описанию,должна быть только у задвижек.

Сейчас есть 2 типа ИМ - задвижка и насос. У задвижки эта кнопка всегда присутствует, у насоса ее нет. Мы рассмотрим возможность добавить настройку "Наличие останова"



2.ФБ Регулирующий клапан с импульсным управлением:
Вызываю окно управления,устанавливаю дистанционный режим,первое нажатие кнопки БОЛЬШЕ (или МЕНЬШЕ) переводит режим в АВТ. Снова устанавливаю дистанционный режим,после чего всё управляется нормально.Это сделано специально?

Данная проблема у нас не проявилась.