Просмотр полной версии : ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить
Имеется конфигурация : ПЛК 100-RL + МДВВ .
1. Подключаю МДВВ через преобразователь и конфигурирую :
1.1 МДВВ захожу с заводскими настройками в конфигуратор.
1.2 Выставляю в конфигурации скорость : 115200 протокол : ModBus-RTU адрес : 56 t.out : 10 Rs.dL 20
1.3 Записал и отключил питание
2. Отключаю МДВВ от преобразователя, подключаю к ПЛК.
3. Запускаю CodeSys, создаю новый проект
3.1 Выбираю таргет PLC100.RL
3.2 Делаю как в примере про гидравлику ;'
3.3 Захожу в PLC Configuration
3.4 Добавляю MODBUS (Master)
3.5 Меняю слот с Debug-232 на RS-485-1
3.6 В параметрах модуля RS-485-1 выбираю Frame Oriented RTU, Communication speed = 11520
3.7 Добавляю Universal Modbus Device
3.8 В параметрах модуля MDU ставлю ModuleSlaveAdress = 56, Polling Time = 200 ms
3.9 Добавляю Register Input Module
3.10 В свойствах модуля Register Input Module ставлю RegisterAdress = 51 и Command : Read holding registers (0х03)
В ПЛК загружается только в конфигураторе кодесис выводиться LAST ERROR-81
Выхода не реагирует на замыкание дискретных входов!
Есть работающие примеры или видео по подключению МДВВ?
Sergey666
09.12.2013, 09:47
1. В МДВВ применяются параметры после перезагруза по питанию.
2.Проверить связь с МДВВ Модбас тестером и , кстати , t.out никогда не трогал , оставлял по умолчанию.
1 МДВВ отключал от питания потом проверял повторно все было сохранено
2. Что должен показать тестер?
Sergey666
09.12.2013, 11:14
2. Что должен показать тестер?
Программа такая есть бесплатная гуглится и качается , с ее помощью можно проверить связь с Модбас устройствами.
Николаев Андрей
09.12.2013, 13:35
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
Вы мне предлагаете конфигуратор МДВВ спасибо уже не раз использовал все работало с ним
Рабиндранат
09.12.2013, 16:38
Возможно, проще будет, если Вы выложите сюда проект на ПЛК и на МДВВ.
А также гляньте, не стоит ли в МВДД перемычка на заводские настройки.
пример с конфигурацией ПЛК и конфиг-я Мдвв.
Рабиндранат
10.12.2013, 11:31
Вроде бы, все нормально. Может, еще чей-то зоркий глаз посмотрит пример?
А если попробовать считать значения с ветви "Сетевые параметры"?
Ну, и опять же, как Вам советовали, проверить Modbus Tester'ом (http://www.agrostroy.ru/root/tex_podderzhka/prog/ModbusTester-Installer.rar) связь с МДВВ и потом с ПЛК.
Трофимов Артем
10.12.2013, 12:19
Здравствуйте.
Я думаю проблема с таймаутами.
В проекте кодесис пул тайм у Вас равен 10мс, тогда как в конфигураторе МДВВ задержка ответа по RS = 20 мс. Модуль отвечает позже , чем ПЛК шлёт новую посылку. поствьте пул тайм хотя бы 100 мс. а лучше, вообще не писать циклично, а по изменению значения.
Sergey666
10.12.2013, 12:55
Для нормальной работы МДВВ с ПЛК в настройках МДВВ необходимо установить адрес , скорость обмена и протокол , больше ничего из сетевых настроек менять не надо.
И Pooling Time для МДВВ начинать от 100мс .
Рабиндранат
10.12.2013, 13:07
Человек же на писал, что ставил PT в 200...
Не помогло выходит сообщение
Как с ней пользоваться кто знает? опишите по пунктам!
Вроде бы, все нормально. Может, еще чей-то зоркий глаз посмотрит пример?
А если попробовать считать значения с ветви "Сетевые параметры"?
Ну, и опять же, как Вам советовали, проверить Modbus Tester'ом (http://www.agrostroy.ru/root/tex_podderzhka/prog/ModbusTester-Installer.rar) связь с МДВВ и потом с ПЛК.
Николаев Андрей
10.12.2013, 22:51
Не помогло выходит сообщение
Сообщение говорит, что у Вас ПЛК в работе. И только.
Что с обменом?
Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???
Здравствуйте Ивга
Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???
Управлять выходами МДВВ смотрите на картинке во вложении.
Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???
Разобрался всем СПАСИБО!!!!
Здравствуйте, господа Овеновцы!
В который раз судьба мимо моей воли сталкивает меня с вашими безделушками, и в который раз я вспоминаю вас не злым тихим словом!
Итак, задачка для ума! Есть ПЛК 150-220-УМ и модуль МДВВ. Связь по Модбас РТУ. Пишу программу - все работает. Чтобы попробовать другой вариант, пишу еще одну программу с теми же сетевыми настройками. И, о чудо! Ваши пластиковые коробочки не хотят дружить!!! Прошиваю первую программу - все работает! Прошиваю вторую - болт! Они у вас что - одноразовые?! Не буду выкладывать скрины с двух прог, просто поверьте на слово - настройки и там и там абсолютно идентичны, проверил раз 10! Может подскажите, как победить ваш девайс? Единственное, что приходит в голову - номера регистров. Может они как-то сохраняются, самоисключаются или еще хз что вы там наворотили.