здравствуйте! есть две проблемы. не могу понять с чем они связаны.

1 - трм 32 работает с датчиками дтс035-50м. датчик обр воды отопления постоянно врет. показывает Т больше на 30 С использую мкеш. а при запуске системы зашкаливает аж за 140 при условии что реальная Т = 40. пробовал менять Р -01 на 0001 и 0002 и тд. ситуация таже.

2- есть трм 212 должен создавать перепад в 1,5 бар. при подключении ПД100 по схеме (Ниже) пишет ERR 5. поставил резистр в 50ом, установил параметр 1 и 2го входа на 4.20 проблема не ушла. перемычки на 9,10 стоят. все равно Errr 5. прошу помощи. что делать - куда смотреть

Nikita13
08.12.2013, 01:46
10999 моя схема подключения

ferret_maybe
08.12.2013, 01:46
По первому проверь заземление экрана. Тут наводки делают свое дело))).
По второму по токовому входу перемычка не нужна (см. схему подключения в руководстве)