PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-32 + ПМ01 + Меркурий230 на одном RS485



Grey
05.12.2013, 10:56
При подключении к ПЛК110-32 только модема ПМ01 по RS485 мастером - все работает хорошо и модем связывается с другим модемом.
При подключении к ПЛК110-32 только счетчика Меркурий 230ART по RS485 - опрос работает.
Когда подключаю к ПЛК и модем(мастер) и счетчик по RS485, то счетчик опрашивается, а модем начинает дозвон (Line Status = 1), но вскоре его прекращает (Line Status = 0).
На номер, на который пытаемся звонить, звонок не поступает.
Могут ли модем(мастер) и счетчик работать вместе на одном RS485 или придется переносить модем на RS-232?

lomtik
15.12.2013, 01:01
а согласование линии связи RS-485 делали? у вас же два устройства на линии.
и еще вопрос - на сколько у вас стабильно идет опрос Меркурия-230 контроллером? у меня работает несколько дней, далее все параметры по нулям и ничего не помогает, только перезаливка программы.