PDA

Просмотр полной версии : Установка системного времени ПЛК из пользовательской программы



awel
04.12.2013, 22:00
Здравствуйте.
Существует ли способ установить системное время ПЛК не через ПЛК-браузер, а из пользовательской программы во время выполнения? Поиск по форуму однозначного ответа не дает. Документация на SysLibTime утверждает, что библиотека предназначена исключительно для чтения времени. Интересует принципиальная возможность и, в случае ее наличия, средства реализации (библиотеки и прочее, куда смотреть, где искать).
Целевая платформа - ПЛК-110.

Пантелеев Дмитрий
04.12.2013, 22:13
посмотрите тут (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588)
6 пример.

Николаев Андрей
04.12.2013, 22:19
Определяете структуру (см. описание).
Если в параметры записывать 0 - будет возвращать значение часов в ПЛК.
Если подается значение не равное 0 - эти значения будут приняты как установка часов, что тоже стоит делать периодически (я такую возможность всегда закладывал - корректировать время с панели).

awel
04.12.2013, 22:41
Спасибо большое, вопрос закрыт. Ларчик, оказывается, просто открывался. А вот документация на SysLibTime вводит в заблуждение --- про установку времени там нет ни слова. Но это тема уже другого разговора.