PDA

Просмотр полной версии : Помогите начинающему



Сергей_ТИ
02.12.2013, 12:54
Здравствуйте! Помоги с программой для ПЛК 150. Есть наброски по блокам:график отопления и пид-регулятор. Необходимо регулировать температуру теплоносителя по трем точкам: температура наружнего воздуха, температура обратной теплосети (что б не было завышки) и температура самого теплоносителя.
Буду благодарен

kgsh82
02.12.2013, 14:54
Какой электропривод на регулирующем вентиле?

Сергей_ТИ
02.12.2013, 16:51
Danfoss AMV 20

kgsh82
02.12.2013, 19:06
Для начала оформите в отдельный ФБ зависимость задания температуры теплоносителя от наружной. Проверить можно в режиме симуляции, если контроллер не под рукой. Зачем температуры в WORD?
Регулятор почти правильно. LIN_TRAFO лишний. Можно сразу в регуляторе задать нижний и верхний пределы.

Сергей_ТИ
04.12.2013, 09:24
А существует ФБ графика температуры? Или библиотека?

Сергей_ТИ
04.12.2013, 11:39
Как можно связать график температуры Graph_Temp1 и Eskis3?

kgsh82
04.12.2013, 15:21
Как можно связать график температуры Graph_Temp1 и Eskis3?

Не увидел Graph_Temp1

Сергей_ТИ
05.12.2013, 10:28
Вкладываю блок графика температуры. Вся суть в том что он на писан на ST, а регулятор на СТС. Помогите пожалуйста!

kgsh82
05.12.2013, 12:10
Вкладываю блок графика температуры. Вся суть в том что он на писан на ST, а регулятор на СТС. Помогите пожалуйста!

Из проекта Graf_temp необходимо экспортировать ФБ Graph_Temp. Как? Проект -> экспорт. В проект Eskis импортируем ФБ: Проект -> Импорт. Далее объявляем и используем точно также, как и любой другой ФБ. Открою "страшную" тайну: ФБ PID тоже написан на ST.
ЗЫ: Начинать надо с этого http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf

kgsh82
05.12.2013, 12:15
Можно подробнее про проект: состав (что кроме контроллера), описание объекта (что отапливать)

Сергей_ТИ
06.12.2013, 14:07
Это проект теплового пункта: 1)необходимо регулировать температуру теплоносителя отопления,вентиляции и ГВС; 2)контролировать давление в системах; 3)на насосах подпитки, отопления и вентиляции отдельный шкаф с 4-мя САУ-МП на кот. должен идти сигнал с контроллера ПЛК-150; 4) еще стоит панель оператора с ИП-320 (пока не до нее); 5) 6 блоков МВА8 для контроля температурных точек и давления; 6) один блок МВУ8.
Отапливать нужно небольшое двухэтажное здание.

Василий Кашуба
06.12.2013, 18:15
Вкладываю блок графика температуры. Вся суть в том что он на писан на ST, а регулятор на СТС. Помогите пожалуйста!
Попробуйте такой график температуры. 10984
PLC_Tair - наружная температура, 0_grad_C - уставка температуры при 0 градусов Цельсия, остальное думаю понятно.