Просмотр полной версии : P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе
Котельщик
03.02.2007, 11:08
Иногда , в процессе эксплуатации, требуется отключить опцию "P––2" — работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды. Как это сделать?
Ельцов Андрей
03.02.2007, 12:37
Как таковой параметр для отключения регулировки обратной воды не существует. Но Вы можете "обмануть" прибор. Задав большой гистерезис по обратке и график поддержания обратной воды приблизить к отоплению. В этом случае обратка у Вас всегда будет удовлетворять условиям.