PDA

Просмотр полной версии : Как вы боритесь с наводками?



spinogryz57
29.11.2013, 23:54
Последнее время все чаще в шкафах используем светодиодную индикацию,но есть проблема.
Уж больно они ярко светятся от наведенного напряжения, иногда и не различить наводка это или действительно поданное напряжение.
Как с этим бороться? И поможет использование экранированных проводов или эт я глупость сморозил?
Нужен совет в общем)

rovki
30.11.2013, 00:05
Может да же это и не наводка .Вы бы схему включения светодиода привили бы....

Lam-Ka
30.11.2013, 00:32
Может быть- паразитная засветка? (не от наводок, а просто индикатор подсвечивается от другого, рядом расположенного, особенно заметно при близком расположении индикаторов)

lara197a
30.11.2013, 00:50
самый
лучший эффект, это использовать в качестве индикаторов лампы 24в(автомобильные).
хотя в буржуйских кнопках светодиоды ведут себя вполне адекватно. лично я проблем не замечал.

скорее у вас проблемы с землей и минусом.

вот с лампами неоновыми на 220в бывают проблемы. Их как раз приходится менять.

CAB
30.11.2013, 11:44
Уж больно они ярко светятся от наведенного напряжения, иногда и не различить наводка это или действительно поданное напряжение.
Сталкивался с ситуациями:
"светодиоды и индуктивная нагрузка" - когда светодиоды кратковременно вспыхивают при отключении мощной индуктивной нагрузки(большие контакторы, электромагниты). Лечится установкой снабберов на эту самую нагрузку.
"светодиоды и длинные кабеля" - когда светодиоды постоянно тускло горят. Лечится включением пареллельно светодиоду дополнительного резистора или, в особо запущенных случаях, RC-цепочки.
Так-же рекомендую к прочтению статью "Подключение измерительных приборов Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты (http://kramtp.info/UserFiles/file/art/sec/TN-027_Connects.pdf)".

spinogryz57
30.11.2013, 14:30
Может да же это и не наводка .Вы бы схему включения светодиода привили бы....

Вот схема, но в некоторых схемах разрывается "+" а не "-" как здесь. Было бы хорошо, если Вы бы сказали, как грамотней.

10920



скорее у вас проблемы с землей и минусом.
А можно подробней, просто на заземленныйх шкафах наводок вроде нет.
10921 10922

А вот на не заземленных пультах наводки есть (заземление было выполнено проводом снаружи и его видимо сдали)
10923 10924



Так-же рекомендую к прочтению статью "Подключение измерительных приборов Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты (http://kramtp.info/UserFiles/file/art/sec/TN-027_Connects.pdf)".

Спасибо!

P.S. Извините, если в тексте есть ошибки.