Просмотр полной версии : Помогите Решить задачу с TPM 138 и Датчик уровня топлива



dryg37
29.11.2013, 15:46
Добрый день уважаемые форумчане, возник непростой вопрос для меня. Не судите строго только еще учусь)

Стоит ОВЕН ТПМ 138 на него посажен уровнимер МПМ 152 который меряет топливо в промежуточной бочке. Задача состоит в том, когда уровнимер замыкает контакты в позиции «минимум» (то есть когда топливо в баке минимум) надо что бы реле в овене замыкалось и оставалось замкнутым до того момента когда не наполнится полная бочка т.е. пока не замкнутся контакты верхнего уровня.
Другими словами надо что бы при максимум было замкнуто первое выходное реле, при минимуме топлива замыкалось второе выходное реле и оставалось замкнутым до тех пор пока не замкнется снова первое выходное реле.
Можно ли это реализовать если да то какие настройки для этого нужно сделать.
Может существует более легкий способ реализации моей задачи?

Заранее спасибо за ответ.

Lam-Ka
30.11.2013, 00:45
Задаете для логического устройства режим "Компаратор", тип логики- "Прямой гистерезис", Уставку компаратора делаете равной середине диапазона измерения, "дельту"- половине диапазона. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации, стр 19-23.

dryg37
02.12.2013, 13:49
И еще один вопрос, выходы из уровнимера (Максимум и минимум) сажать на один вход или на разные?
И не понятно как сделать так что бы од удерживал включенным выходное реле, до того момента пока бак не заполнится полностью.

Lam-Ka
02.12.2013, 15:21
Простите, Вы про этот (http://www.td-urovnemer.ru/catalog/datchiki-rele-urovnya/pmp-152.htm) уровнемер говорите? И хотите содинить его с ТРМ-138 (http://www.owen.ru/catalog/53076848)? Тогда смею Вас расстроить- ТРМ-138 не рассчитан на работу с подобными датчиками. Если Вы хотите использовать именно этот датчик- для Вашей задачи достаточно простой релейной схемы без ТРМа, если же нужен именно ТРМ (ну мало ли что Вы еще от него хотите)- придется менять датчик на другой, у которого выход будет совместим со входами ТРМ

dryg37
02.12.2013, 15:30
я так понимаю будет работать только с тем уровнимером у которого постоянно идет сигнал с выхода? да?
Я понимаю что на реле было бы просто и без головоломки, просто какой то проектировщик сделал работу этих уровнимеров через TPM138.и не хотелось их без дела оставлять.

Я все понял большое спасибо за информацию.

Lam-Ka
06.12.2013, 17:45
я так понимаю будет работать только с тем уровнимером у которого постоянно идет сигнал с выхода? да? Если Вы имеете ввиду датчик с выходом токового сигнала или сигнала напряжения- то все правильно. В принципе можно заставить ТРМ работать и с дискретными сигналами от Вашего датчика. Только это как-то колхозно немного. По сути- ТРМ будет работать как обычное реле (ну разве что можно на ЭВМ еще информацию скидывать). Но мне кажется такой подход будет не оправдан по цене, к тому же- индикацию уровня (даже в виде "min/max") придется делать с помощью дополнительных устройств, что дополнительно усложнит схему и увеличит ее стоимость.

... какой то проектировщик сделал работу этих уровнимеров через TPM138 хотелось бы посмотреть на этот проект. И на этого "проектировщика, когда он будет свою систему запускать. (А мы еще удивляемся- чего у нас дороги кривые и машины еще на заводах разваливаются)