Вчера обнаружил странное поведение ПЛК.
Напомню. ПЛК110-30, МВ110-8А, ПМ01 - задействованы в управлении котельной.
27 ноября производили работы в котельной (по гидравлике) и примерно на 2 часа отключал датчик температуры бойлера (термосопротивление). ПЛК не останавливал.
После подключения датчика бойлер нормально довел температуру ГВС.
28 ноября около 20:00 жена сказала, что из крана горячей воды льется холодная.
Побежал в котельную. Котел работает. Отопление работает. Светодиоды указывающие активность RS485 мигают на ПМ01 и на МВ110-8А. Т.е. обмен идет. Насосы отопления работают, а в бойлере (по ощущениям на подаче теплоносителя) вода ледяная. Загрузил Codesys и смотрю... Все параметры как будто замерли и тут я обращаю внимание, что программа остановлена! "Старт" и все заработало правильно. Температуру в бойлере показал 9 градусов. Бойлер быстро стал греть водичку. Скачал debug.txt, log.txt. В логе есть запись об остановке ПЛК 28 ноября в 7:10.
Вопрос: Каким образом программа ПЛК могла быть остановлена, если я даже не запускал Codesys и не трогал ПЛК?
Как можно предотвратить подобные остановы в будущем?

capzap
29.11.2013, 07:03
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16264
Вот самая свежая тема по этой проблеме