не могу понять, как правильно подключить бесконтактный датчик к ПЛК 110. ДАтчик: LA12M-5N4. NPN. NO+NC.
Питание 24В к синему и коричневому проводу подводить. а измерять как?

lara197a
28.11.2013, 14:14
Он 2-х проводный?
Если 2-х проводный, то минусовой подключается ко входу контроллера.
с клеммой SS поэксперементируете сами. Точно не помню, должно быть "+" к ней.

ferret_maybe
28.11.2013, 14:16
Тема по подключению индуктивных датчиков
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16196
Схема подключения на стр.39 руководства по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
По датчику документация http://www.kippribor.ru/?id=662 внизу есть схема подключения.

Fix_m
28.11.2013, 17:14
Тема по подключению индуктивных датчиков
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16196
Схема подключения на стр.39 руководства по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
По датчику документация http://www.kippribor.ru/?id=662 внизу есть схема подключения.

Спасибо!:)
У меня кстати четырехпроводная NPN. значит придется сопротивления использовать, судя по рисункам?

на что влияет NO+NC? что это значит вообще?

Ryzhij
28.11.2013, 21:05
на что влияет NO+NC? что это значит вообще?NO - "Normal Open", "нормально открытый контакт" или "контакт на замыкание", это значит, что активный сигнал на выходе датчика появится при срабатывании на металл. Т.н. "прямая логика", для датчиков дающих разрешение при срабатывании

NC - "Normal Closed", "нормально замкнутый контакт" или "контакт на размыкание", активный сигнал на выходе датчика исчезает при срабатывании на металл. Это т.н. "обратная логика", обычно используемая для концевиков-ограничителей хода, блокирующих выключателей дающих запрет при срабатывании.

ferret_maybe
28.11.2013, 22:42
Сопротивление это схематично выражена нагрузка, в качестве нагрузки нужно использовать дискретные входа.
Но NC+NO работают в таком режиме, что если один у тебя замкнут, то другой разомкнут т.е. у тебя есть возможность выбирать при срабатывании датчика какой сигнал тебе нужен.

Fix_m
02.12.2013, 15:50
Тема по подключению индуктивных датчиков
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16196
Схема подключения на стр.39 руководства по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
По датчику документация http://www.kippribor.ru/?id=662 внизу есть схема подключения.
прошу прощения..но не совсем понятно. Есть схема подключения ПЛК 110 на стр.58 ,а есть схемы подключения на сайте КИПприбора (вариант NPN NO+NC). Так вот они же различны. как правильно подключать?

Ryzhij
02.12.2013, 16:41
прошу прощения..но не совсем понятно. Есть схема подключения ПЛК 110 на стр.58 ,а есть схемы подключения на сайте КИПприбора (вариант NPN NO+NC). Так вот они же различны. как правильно подключать?Это в каком руководстве на ПЛК110 Вы нашли 58-ю страницу?! Там их вместе с обложками всего 45 ;)

Со схемой на Рисунке Б.8-в стр. 38 документа/40 файла противоречий никаких нет. И про инверсию там честно предупреждают.

1. Определитесь, какой из сигналов, NO или NC, а может быть сразу оба (можно, а зачем?!), Вы будете заводить на контроллер. А также, как Вы будете это делать, напрямую или через промежуточное реле?

2. В случае непосредственного подключения выхода датчика n-p-n типа с открытым коллекторным (ОК) выходом к контроллеру нагрузочные резисторы Вам непременно понадобятся.

Если следовать схеме Рисунке Б.8-в стр. 38 документа /стр. 40 файла/ и использовать сигнал NO (черный провод) с нагрузочным резистором, то при срабатывании датчика на металл на входе контроллера сигнал будет меняться с
24V (лог "1") на 0V (лог "0").
Использование сигнала NC (белый провод датчика), опять-таки с резистором, даст Вам обратную картину сгнал будет меняться с лог "0" на лог "1".

PS Может Вам "в консерватории чего подправить", или в радио-кружок записаться?
Если Вы не в состоянии читать схемы, то рано Вам работать с ПЛК...

Fix_m
03.12.2013, 10:59
Это в каком руководстве на ПЛК110 Вы нашли 58-ю страницу?! Там их вместе с обложками всего 45 ;)

Со схемой на Рисунке Б.8-в стр. 38 документа/40 файла противоречий никаких нет. И про инверсию там честно предупреждают.

1. Определитесь, какой из сигналов, NO или NC, а может быть сразу оба (можно, а зачем?!), Вы будете заводить на контроллер. А также, как Вы будете это делать, напрямую или через промежуточное реле?

2. В случае непосредственного подключения выхода датчика n-p-n типа с открытым коллекторным (ОК) выходом к контроллеру нагрузочные резисторы Вам непременно понадобятся.

Если следовать схеме Рисунке Б.8-в стр. 38 документа /стр. 40 файла/ и использовать сигнал NO (черный провод) с нагрузочным резистором, то при срабатывании датчика на металл на входе контроллера сигнал будет меняться с
24V (лог "1") на 0V (лог "0").
Использование сигнала NC (белый провод датчика), опять-таки с резистором, даст Вам обратную картину сгнал будет меняться с лог "0" на лог "1".

PS Может Вам "в консерватории чего подправить", или в радио-кружок записаться?
Если Вы не в состоянии читать схемы, то рано Вам работать с ПЛК...

всё-таки у меня не ПЛК100 ,а ПЛК110. вот по этой ссылке стр.58 http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf.
спасибо про информацию про резисторы. буду заводить напрямую, значит ставить надо. но каких номиналов? нигде не указано.
вот именно этот контакт S/S смущал. у ПЛК100 эту роль играет видимо Di-0. только S/S подключен к "+" питания, а Di-0 к минусу. почему такая разница, ведь ПЛК одной структуры должны быть?

p.s. согласен. я совсем "чайник" в электрике:(. поэтому и учусь, поэтому и задаю вопросы, чтоб научиться хоть чему-то.

AVF
03.12.2013, 11:23
Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
2 кОм попробуйте для старта.

Ryzhij
03.12.2013, 12:32
всё-таки у меня не ПЛК100 ,а ПЛК110. вот по этой ссылке стр.58 http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf.
спасибо про информацию про резисторы. буду заводить напрямую, значит ставить надо. но каких номиналов? нигде не указано.
вот именно этот контакт S/S смущал. у ПЛК100 эту роль играет видимо Di-0. только S/S подключен к "+" питания, а Di-0 к минусу. почему такая разница, ведь ПЛК одной структуры должны быть?
Вы правы, простите меня за невнимательность.
Указанная Вами схема на 58-й странице руководства (http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf) применима и без резисторов, но только в случае, когда и все остальные дискретные входные сигналы на контроллер также подаются замыканием входа на минус 24VDC, как это показано на левой части рисунка В.1 на предыдущей 57-странице.
Тогда эффекта инверсии не будет, и напряжение 0VDC на дискретном входе будет восприниматься контроллером как логическая "1".
Варианты схемотехнических решений выбирать Вам.

ferret_maybe
03.12.2013, 14:51
Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
2 кОм попробуйте для старта.
Резистор это уже наверное лишнее. Там в контроллере уже стоит 3,2 кОм(http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf. стр.58). Получается, что ток на коллекторе будет ограничен 7 мА, что совсем не много)))

Ryzhij
03.12.2013, 16:27
Резистор это уже наверное лишнее. Там в контроллере уже стоит 3,2 кОм(http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf. стр.58). Получается, что ток на коллекторе будет ограничен 7 мА, что совсем не много)))
Опять-таки, это зависит от выбранной схемы подключения дискретных входов.
Если мы подключаем все датчики в "поле" по схеме с общим минусом (на вывод S/S подаём плюс 24VDC), то транзисторный выход датчика будет включен последовательно с внутренней оптопарой контроллера, ток через него будет ограничиваться внутренней схемой дискретного входа и внешний резистор нам не нужен.

А если такой датчик с n-p-n выходом у нас только один и на S/S у нас подключен минус 24VDC, то транзистор этого датчика придётся включать параллельно оптопаре дискретного входа и запитывать через внешний резистор нагрузки. Внутренние цепи контроллера в деле ограничения тока через выходной ключ датчика при таком включении нам помочь не смогут.

ferret_maybe
07.12.2013, 00:05
А если такой датчик с n-p-n выходом у нас только один и на S/S у нас подключен минус 24VDC, то транзистор этого датчика придётся включать параллельно оптопаре дискретного входа и запитывать через внешний резистор нагрузки. Внутренние цепи контроллера в деле ограничения тока через выходной ключ датчика при таком включении нам помочь не смогут.
Схему параллельного подключения датчика нарисуйте пожалуйста? Я не совсем понял с этим подключением, хотелось бы конкретики рисунком.

Ryzhij
07.12.2013, 20:36
Извольте
10988

ferret_maybe
08.12.2013, 00:18
Здорово, спасибо. Буду брать на вооружение). Теоретически (по смыслу) должно работать. Хорошее решение!!! Спасибо еще раз!!!

Fix_m
14.12.2013, 12:32
Ryzhij, ferret_maybe, Спасибо Вам за помощь!