PDA

Просмотр полной версии : Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110



Goga2000
28.11.2013, 07:09
Добрый день,

имеется у меня иностранное устройство на котором, в данный момент, регулировка выходной мощности производится оператором вручную с помощью 100кОм потенциометра и напряжение подается 5В. Сейчас нужно встроить данный аппарат в автоматическую линию и, соотвественно, управлять уровнем мощности с контроллера. Выбрал для этих целей МУ-1106У. Вопрос в том, как нужно подключать ЦАП вместо имеющегося потенциометра?

AVF
28.11.2013, 08:55
Сначала надо выяснить, как потенциометр подвешен в иностранном девайсе. Если один из выводов зацеплен на корпус, то проблем не будет - общий минусовой кидается на него, сигнальный на вывод движка.
У что, у контроллера нет аналогового выхода?