Вход

Просмотр полной версии : плк150 и трм201



Сергей_К
29.04.2008, 14:30
Подключил ТРМ к ПЛК. ПЛК - овен-мастер.
Через переменную Float variable (Listen) значение измеренной температуры (Hash name PV) на ПЛК передается, а значение уставки (Hash name SP) нет. Пробовал варианты и Float и Fix point binary - результат один.
Кто подскажет что надо делать?

mar154
30.04.2008, 08:18
Попробуй.Index-0
Use a index?-yes
Float type-Float

Сергей_К
30.04.2008, 08:42
уже сделал - работает.
информация, оказывается, почти вся есть, только найти трудно....